5.3 条板隔墙安装


5.3.1 条板隔墙安装应符合下列规定:

    1 应按排板图在地面及顶棚板面上放线,条板应从主体墙、柱的一端向另一端按顺序安装;当有门洞口时,宜从门洞口向两侧安装;

    2 应先安装定位板;可在条板的企口处、板的顶面均匀满刮粘结材料,空心条板的上端宜局部封孔,上下对准定位线立板;条板下端距地面的预留安装间隙宜保持在30mm~60mm,并可根据需要调整;

    3 可在条板下部打入木楔,并应楔紧,且木楔的位置应选择在条板的实心肋处;

    4 应利用木楔调整位置,两个木楔为一组,使条板就位,可将板垂直向上挤压,顶紧梁、板底部,调整好板的垂直度后再固定;

    5 应按顺序安装条板,将板榫槽对准榫头拼接,条板与条板之间应紧密连接;应调整好垂直度和相邻板面的平整度,并应待条板的垂直度、平整度检验合格后,再安装下一块条板;

    6 应按排板图在条板与顶板、结构梁,主体墙、柱的连接处设置定位钢卡、抗震钢卡;

    7 板与板之间的对接缝隙内应填满、灌实粘结材料,板缝间隙应揉挤严密,被挤出的粘结材料应刮平勾实;

    8 条板隔墙与楼地面空隙处,可用干硬性细石混凝土填实;9 木楔可在立板养护3d后取出,并应填实楔孔。

5.3.2 双层条板隔墙的安装可按本规程第5.3.1条的要求进行,并应先安装好一侧条板,确认墙体外表面平整、墙面板与板之间接缝处粘结处理完毕后,再按设计要求安装另一侧条板。双层条板隔墙两侧条板的接缝错开距离不应小于200mm。

5.3.3 当双层条板隔墙设计为隔声隔墙或保温隔墙时,应在安装好一侧条板后,根据设计要求安装固定好墙内管线、留出空气层或铺装吸声或保温功能材料,验收合格后再安装另一侧条板。

5.3.4 为保证双层条板隔墙的安全性能,两板间应采取连接、加强固定措施;两板间距小于5mm时,可采用胶粘剂点粘加固,板间空隙较大时可使用连接件或定位件连接。

5.3.5 条板隔墙接板安装工程应按本规程第4.2.8条相关要求进行加固,且卡件、连接件应定位准确、固定牢固。条板与条板对接部位应做好定位、加固、防裂处理。

5.3.6 当合同约定或设计要求对接板隔墙工程进行见证检测时,应进行隔墙的抗冲击性能检测。


条文说明
5.3.1 目前在条板隔墙工程中,单层条板隔墙的应用量最多,已积累了丰富的安装经验。但只有按排板图和施工工序安装条板隔墙,才能保证质量。本条文提供了常用的下楔顶板安装条板隔墙的方法。
    另外,部分施工企业还采用上楔法安装条板隔墙,其工序为:按排板图要求弹墨线,在楼地面依据安装控制线铺上粘结材料,将条板下端对准安装控制线直接放置在楼地面上,调整隔墙的平整度、垂直度,先在隔墙上部用木楔临时固定,之后按设计要求安装钢卡,用专用粘结材料将条板隔墙上口与梁或顶板缝隙填实,木楔在立板养护3d后取出并用粘结材料填实楔孔。
5.3.2、5.3.3 双层条板隔墙通常作为要求较高的隔声隔墙、保温隔墙、防火隔墙等特殊功能隔墙选用,可以按单层条板隔墙安装工法进行施工。条文规定了双层条板墙体的安装方法和质量要求,如:安装隔声隔墙、保温隔墙、防火隔墙应按设计要求铺装吸声、保温材料等功能材料,以保证隔墙的隔声或保温、隔热性能满足工程设计要求。
5.3.5 近年来,在公共建筑和工业建筑中条板隔墙应用量不断扩大,接板安装隔墙的工程也越来越多。有的接板隔墙高达10m。接板安装隔墙的安全性能引起各方关注,本条文对接板安装隔墙的施工要求和加固措施进行了规定。
5.3.6 由于条板隔墙涉及安全问题,因此当设计方提出或合同约定时,需对接板条板隔墙工程进行抗冲击性能试验等见证检测。检测仅适用于本规程规定限高尺寸以内的接板条板隔墙安装。检测报告通常附竖向接板隔墙安装示意图。