5.3 金属氧化物限压器


5.3.1 限压器安装前,应取下运输时用于保护限压器防爆膜的防护罩,防爆膜应完好无损。

5.3.2 限压器应按技术文件或铭牌标识进行编组安装;安装过程中防爆膜不应受损伤。

5.3.3 限压器就位时应统一喷口的朝向,且符合设计要求。

条文说明

5.3.1 限压器安装前应取下运输时用于保护限压器防爆膜的防护罩,同时检查防爆膜,确保防爆膜完好无损。

5.3.2 本条规定了限压器应严格按照技术文件进行编组安装,且安装过程中也要确保防爆膜不受损伤。因为防爆膜是限压器的最薄弱区,其好坏直接影响限压器的可靠性。

 