5.1.1 平台上的电气设备安装应在平台稳定后进行。
5.1.2 各绝缘子顶部中心间距和对应的安装基础标称值偏差不应大于5mm。
5.1.3 调整后各绝缘子间水平高度误差不应超过2mm。
5.1.4 平台上设备的吊装方式应符合产品技术文件要求。
5.1.5 设备铭牌宜位于易于观察的一侧。