中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 安装前检查


4.1.1  现场设备开箱检查应符合下列要求:

    1 镀锌构件、附件外观检查应无损伤变形,镀锌层应完好,无锈蚀、无脱落,色泽一致。构件的外形尺寸、螺栓孔及位置、连接件位置等应符合设计要求。

    2 斜拉复合绝缘子应胶装紧密,无脱胶、漏胶,与端部金具连接牢固,伞裙应无破损。

    3 球节点的球窝、球头表面应无明显波纹,其局部凹凸不平不应大于1.5mm,应无锌瘤、锌渣及尖角毛刺。

4.1.2 基础定位轴线应符合下列要求:

    1 单个平台基础轴线偏差不应大于5mm。

    2 单个基础地脚螺栓间距偏差不应大于2mm,高度偏差不应大于2mm。

4.1.3 主梁连接螺栓为高强度螺栓时,应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验。

条文说明

4.1.1 串补平台是用来支撑串补装置相关设备的钢结构平台,需要保证对地有足够绝缘强度和机械强度。因此对组成串补平台的各部件提出了现场开箱检查的具体要求。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范 GB51049-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读