中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 供配电


9.1.1  负荷分级宜符合下列规定:

    1  6(10)kV电机的注水站、聚合物配制站宜按二级负荷供电。

    2  0.4kV电机的注水站、聚合物注入站、注配间、增压间宜按三级负荷供电。

9.1.2  供电宜符合下列规定:

    1  二级负荷宜采用两回线路供电。当采用两回线路供电确有困难时,在工艺上设有停电安全措施或有备用电源时,可用一回线路供电。

    2  三级负荷宜采用单回路单变压器供电,与油田其他站相邻布置时,也可与其他负荷共用变压器。

9.1.3  电源应符合下列规定:

    1  采用6(10)kV电机的注水站宜设置110(35)/6(10)kV变电所或6(10)kV开闭所,该变、配电所可同时为油气田其他站负荷供电。

    2  注入站场供电电压应根据电源条件、用电负荷分布情况、油田其他站场布置情况综合确定。

9.1.4  站内变压器的选择应符合下列规定:

    1  有两个电源时,宜选用两台变压器,单台容量应能满足全部二级负荷的供电。仅有一个电源时,宜选用一台变压器,变压器容量应满足全部计算负荷配电。

    2  变压器单台容量不宜大于1600kV·A。

9.1.5  各类站场均应设置无功补偿装置,补偿后的功率因素不宜低于0.9。

9.1.6  滩海陆采油田配电应符合现行行业标准《滩海石油工程电气技术规范》SY/T 4089及《滩海石油工程发电设施技术规范》SY/T 4090的有关规定。

条文说明

9.1.1  考虑注入工程的作用及特点,依据国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052划分出负荷等级。

9.1.2  对于二级负荷,因其停电影响比较大,所以宜采用两回线 路供电。三级负荷采用单回路单变压器供电即可满足要求,但油田具体地理位置及线路检修条件不同,三级负荷中较为重要的负荷也可采用双回路单变压器供电,大庆油田的注入站即采用了此种方式。

9.1.4  低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kV·A,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时可选用2000kV·A及以上容量的变压器。近年来能够生产大容量的低压断路器及限流低压断路器厂家逐渐增多,在油田配电中采用1250 kV·A及1600kV·A的变压器已经比较多,故推荐变压器的单台容量不宜大于1600kV·A。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油田注水工程设计规范 GB50391-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读