7.1 站场


7.1.1  配制站的选址应符合下列规定:

    1  配制站的管辖范围应满足油田总体规划要求,并应符合交通、供电、供水及通信便利的要求。

    2  站址应选择在所辖注入站的负荷中心。

    3  应按所辖注聚油田的开发次序统筹布置,站址选择应兼顾各阶段注入站位置。

7.1.2  配制站的平面布置应符合下列规定:

    1  熟化罐应靠近母液外输泵房布置。

    2  聚合物料库应靠近配制间布置。

    3  熟化罐基础标高,应满足外输泵静压供液的要求。

7.1.3  配制站宜设置下列建(构)筑物及设施:

    1  配制间及料库,内设分散装置、供水泵、防粉尘飞溅和除尘设施。

    2  熟化罐和储水罐。

    3  外输泵房,内设外输泵、过滤器、外输阀组。

    4  辅助房间,包括配电间、值班室、化验室、维修间、库房、淋浴室及卫生间。

    5  废液回收设施。

条文说明

7.1.3  值班室内设置计算机控制监测系统,对分散、熟化、外输、过滤等过程实现集中控制,并可监测阀门开关、罐液位、设备运行情况。化验室内设聚合物浓度、黏度等化验仪器。