中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 钢质管道耐压强度计算


5.3.1  注水用高压钢质管道的选用,应符合耐压强度计算的壁厚要求,并应按附加值列项,正确合理地确定管子的规格。

5.3.2  当公称压力不大于42MPa且直管计算厚度ts小于管子外径D0的1/6时,承受内压直管的厚度计算应符合下列规定:

    1  直管的计算厚度应按下式计算:

    式中:ts——直管计算厚度(mm);

          P——设计压力(MPa);

          D0——管子外径(mm);

          [σ]t——在设计温度下材料的许用应力(MPa),见附录A;

          Ej——焊接接头系数,无缝钢管取1;

          Y——系数,取0.4。

    2  直管的设计厚度应按下列公式计算:

          tsd——直管设计厚度(mm);

          ts——直管计算厚度(mm);

          C——厚度附加量之和(mm);

          C1——厚度减薄附加量,包括加工、开槽和螺纹深度及材料厚度负偏差(mm);

          C2——腐蚀或磨蚀附加量(mm),对于轻微腐蚀环境可取1mm,对于较严重腐蚀环境应根据实际情况确定。对于滩海陆采注水用高压管道,应通过试验确定,无资料时淡水可取2mm,海水可取3mm。

          E——系数,当ts<D0/6时,系数E值应按表5.3.2选取。

表5.3.2  系数E值

条文说明

5.3.1  承受内压直管的厚度计算公式引用了现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316中直管耐压强度计算公式,并对许用应力值[σ]t直接查表取得。公式适用公称压力小于或等于42MPa的注水钢质管道壁厚计算,可以满足现有油田注水的压力要求。

    焊缝钢管、无缝钢管选用表见表2~表4。

表2  焊缝钢管选用表

    注:表内数据按工作压力为16MPa计算。

表3  无缝钢管(20)选用表

表4  无缝钢管(16Mn)选用表

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油田注水工程设计规范 GB50391-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读