13.4 外加网片法


13.4.1  外加网片法适用于增强砌体抗裂性能,限制裂缝开展,修复风化、剥蚀砌体。

13.4.2  外加网片所用的材料应包括钢筋网、钢丝网、复合纤维织物网等。当采用钢筋网时,其钢筋直径不宜大于4mm。当采用无纺布替代纤维复合材料修补裂缝时,仅允许用于非承重构件的静止细裂缝的封闭性修补上。

13.4.3  网片覆盖面积除应按裂缝或风化、剥蚀部分的面积确定外,尚应考虑网片的锚固长度。网片短边尺寸不宜小于500mm。网片的层数:对钢筋和钢丝网片,宜为单层;对复合纤维材料,宜为1层~2层;设计时可根据实际情况确定。

条文说明

13.4.2  外加网片所涉及材料必须符合本规范相关规定。注意无纺布的使用范围,仅允许用于非承重构件,且静止的细裂缝的封闭性修补,一般裂缝宽度不大于0.3mm。

13.4.3  必须考虑网片的可靠锚固和新旧界面结合的问题。关于界面胶的要求,可参照现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定。