9.3 砌体抗震加固


9.3.1  粘贴纤维布对砖墙进行抗震加固时,应采用连续粘贴形式,以增强墙体的整体性能。

9.3.2  粘贴纤维布加固砌体墙的抗震受剪承载力应按下列公式计算:

条文说明

9.3.2  原砌体的抗震受剪承载力计算与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003规定相同,而碳纤维的贡献可以简单地认为其抗震受剪承载力与非受震下的受剪承载力相同(参见5.4.2条文说明)。这样处理是偏于安全的。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
砌体结构加固设计规范 GB50702-2011