中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 砌体抗剪加固


6.3.1  钢筋网水泥砂浆面层对砌体加固的受剪承载力应符合下式条件:

6.3.2  采用手工抹压施工的钢筋网水泥砂浆面层加固后提高的受剪承载力Vsj应按(6.3.2)式计算;对压注或喷射成型的钢筋网水泥砂浆面层,其加固后提高的抗剪承载力Vsj可按(6.3.2)式的计算结果乘以1.5的增大系数采用:

条文说明

6.3.1  本规范采用了以下假定,即:钢筋网水泥砂浆面层加固后的砌体墙平面内抗剪承载力,可以近似地用原砌体的抗剪承载力加上钢筋网片砂浆面层的贡献来描述。据此,给出了具体计算公式。

6.3.2  钢筋网水泥砂浆面层的受剪承载力计算,是参照已有的钢筋网水泥砂浆面层对砖墙加固作用的科研成果来制定的。这些成果一般认为钢筋应力较小,约为其设计强度的20%~30%。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读