附录C 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算


C.0.1  绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算,应按表C.0.1的规定取值。

表C.0.1  介质损耗因数tanδ(%)温度换算系数

    注:1  表中K为实测温度减去20℃的绝对值;

        2  测量温度以上层油温为准。

C.0.2  进行较大的温度换算且试验结果超过本标准第8.0.11条第2款规定时,应进行综合分析判断。

C.0.3  当测量时的温度差不是本标准表C.0.1中所列数值时,其换算系数A可用线性插入法确定。

C.0.4  绕组连同套管的介质损耗因数tanδ(%)温度换算,应符合下列规定:

    式中:tanδ20——校正到20℃时的介质损耗因数;

              tanδt——在测量温度下的介质损耗因数。