中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 交流电动机


7.0.1  交流电动机的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量绕组的绝缘电阻和吸收比;

    2  测量绕组的直流电阻;

    3  定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量;

    4  定子绕组的交流耐压试验;

    5  绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验;

    6  同步电动机转子绕组的交流耐压试验;

    7  测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻;

    8  测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻;

    9  测量电动机轴承的绝缘电阻;

    10  检查定子绕组极性及其连接的正确性;

    11  电动机空载转动检查和空载电流测量。

7.0.2  电压1000V以下且容量为100kW以下的电动机,可按本标准第7.0.1条第1、7、10和11款进行试验。

7.0.3  测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:

    1  额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压为1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/kV,转子绕组不应低于0.5MΩ/kV。绝缘电阻温度换算可按本标准附录B的规定进行;

    2  1000V及以上的电动机应测量吸收比,吸收比不应低于1.2,中性点可拆开的应分相测量;

    3  进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条第1款和第2款的要求;

    4  交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电动机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/kV时,可不经干燥投入运行,但投运前不应再拆开端盖进行内部作业。

7.0.4  测量绕组的直流电阻,应符合下列规定:

    1  1000V以上或容量100kW以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差别,不应超过其最小值的2%;

    2  中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其最小值的1%;

    3  特殊结构的电动机各相绕组直流电阻值与出厂试验值差别不应超过2%。

7.0.5  定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定:

    1  1000V以上及1000kW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压试验;

    2  试验电压应为定子绕组额定电压的3倍。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差值不应大于最小值的100%;当最大泄漏电流在20μA以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良好时,可不考虑各相间差值;

    3  试验应符合本标准第4.0.5条的有关规定;中性点连线未引出的可不进行此项试验。

7.0.6  电动机定子绕组的交流耐压试验电压,应符合表7.0.6的规定。

表7.0.6  电动机定子绕组交流耐压试验电压

7.0.7  绕线式电动机的转子绕组交流耐压试验电压,应符合表7.0.7的规定。

表7.0.7  绕线式电动机转子绕组交流耐压试验电压

    注:Uk为转子静止时,在定子绕组上施加额定电压,转子绕组开路时测得的电压。

7.0.8  同步电动机转子绕组的交流耐压试验,应符合下列规定:

    1  试验电压值应为额定励磁电压的7.5倍,且不应低于1200V;

    2  试验电压值不应高于出厂试验电压值的75%。

7.0.9  可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻,当与回路一起测量时,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。

7.0.10  测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻值,应符合下列规定:

    1  测得的直流电阻值与产品出厂数值比较,其差值不应超过10%;

    2  调节过程中应接触良好,无开路现象,电阻值的变化应有规律性。

7.0.11  测量电动机轴承的绝缘电阻,应符合下列规定:

    1  当有油管路连接时,应在油管安装后,采用1000V兆欧表测量;

    2  绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。

7.0.12  检查定子绕组的极性及其连接的正确性,应符合下列规定:

    1  定子绕组的极性及其连接应正确;

    2  中性点未引出者可不检查极性。

7.0.13  电动机空载转动检查和空载电流测量,应符合下列规定:

    1  电动机空载转动的运行时间应为2h;

    2  应记录电动机空载转动时的空载电流;

    3  当电动机与其机械部分的连接不易拆开时,可连在一起进行空载转动检查试验。

条文说明

7.0.2  本条中的电压1000V以下,容量100kW以下,是参照现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定制订的。其中需进行本标准第7.0.1条第10款和第11款的试验,是因为定子绕组极性检查和空载转动检查对这类电动机也是必要的。但有的机械和电动机连接不易拆开的,可以连同机械部分一起试运。

7.0.3  电动机绝缘多为B级绝缘,参照不同绝缘结构的发电机其吸收比不同的要求,规定电动机的吸收比不应低于1.2。

     苏联出版的电动机不经干燥投入运行条件中,规定对于容量为500kW以下,转速为1500r/min以下的电动机,在10℃~30℃时测得的吸收比大于1.2即可。

    凡吸收比小于1.2的电动机,都先干燥后再进行交流耐压试验。高压电动机通三相380V的交流电进行干燥是很方便的。因为大多数是由于绝缘表面受潮,干燥时间短;有的电动机本身有电热装置,所以电动机的吸收比不低于1.2是能达到的。标准编制组收集了一些关于新安装电动机的资料,并将测得的绝缘电阻值和吸收比汇总见表1。从表中可以看出,新安装电动机的吸收比都可以达到1.2的标准。

表1  电动机的绝缘电阻值和吸收比测量记录

7.0.4  新安装的交流电动机定子绕组的直流电阻测量值与误差计算实例见表2。

表2  交流电动机定子绕组的直流电阻测量值与误差计算表

    表2说明,新安装的交流电动机定子绕组的直流电阻的判断标准按最小值比进行判断是可行的。另外,现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596中对已运行过的交流电动机定子绕组的直流电阻的标准仍是:“各相绕组的直流电阻相互差别不应超过最小值的2%,线间电阻不超过最小值的1%”。本标准与之相统一。

7.0.5  目前交流电动机的容量已达6000kW以上,相当于一台小型发电机,对其绝缘性能应加强判断,因此设定子绕组的直流耐压试验项目。

    本条规定对1000V以上及1000kW以上、中性点连线已引出至出线端子板的电动机进行直流耐压试验和测量泄漏电流。当最大泄漏电流在20μA以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良好时,各相间差值可不考虑。试验电压标准参照现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596中的有关规定。由于做直流耐压试验时需分相进行,以便将各相泄漏电流的测得值进行比较分析,因此,对中性点已引出的电动机才进行此项试验。

7.0.10  本条规定测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻值,与产品出厂数值比较,其差值不应超过10%;调节过程中应接触良好,无开路现象,电阻值的变化应有规律性。需要注意的是电阻值最后设定值应满足电机的工作要求,最后设定后做好相关数据记录,供以后运行及检修比较。

7.0.13  沿用原标准要求,规定了电动机空转的时间和测量空载电流的要求。

    电动机带负荷试运,有时发生电动机发热,三相电流严重不平衡,如果做过空载试验,就可辨别是电机的问题,还是机械的问题,从而使问题简单化。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读