25 接地装置


25.0.1  电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目,应包括下列内容:

    1  接地网电气完整性测试;

    2  接地阻抗;

    3  场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量。

25.0.2  接地网电气完整性测试,应符合下列规定:

    1  应测量同一接地网的各相邻设备接地线之间的电气导通情况,以直流电阻值表示;

    2  直流电阻值不宜大于0.05Ω。

25.0.3  接地阻抗测量,应符合下列规定:

    1  接地阻抗值应符合设计文件规定,当设计文件没有规定时应符合表25.0.3的要求;

    2  试验方法可按现行行业标准《接地装置特性参数测量导则》DL 475的有关规定执行,试验时应排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响;

    3  应在扩建接地网与原接地网连接后进行全场全面测试。

表25.0.3  接地阻抗值

25.0.4  场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量,应符合下列规定:

    1  对于大型接地装置宜测量场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位,试验方法可按现行行业标准《接地装置特性参数测量导则》DL 475的有关规定执行,试验时应排除与接地网连接的架空地线、电缆的影响;

    2  当接地网接地阻抗不满足要求时,应测量场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位,并应进行综合分析。

条文说明

25.0.1  本次修订更加重视接地装置对于电网安全的影响,将接地阻抗作为必做项目。新增场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量项目,这样也利于接地装置全寿命周期管理和状态评价工作的开展。

25.0.2  本条对以直流电阻值表示的电气导通情况作了更加严格的规定,直流电阻值修定为不宜大于0.05Ω。

25.0.3  接地阻抗不满足要求时必须进行场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位的测量,以便进行综合分析判断,进行有针对性检查处理。表25.0.3有效接地系统规定“当接地阻抗不符合要求时,……采取隔离措施”,是为了防止转移电位引起的危害。