中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

E.3 单项性能指标设计值的统计评估


E.3.1  单项性能指标设计值统计评估应符合下列规定:

    1  单项性能X可代表构件的抗力或提供构件抗力的性能。

    2  当没有关于平均值的先验知识时,可基于经典方法按本标准第E.3.2条进行估算。其中X的变异系数“δX未知”对应于没有变异系数先验知识的情况,“δX已知”对应于已知变异系数全部知识的情况。

    3  当已有关于平均值的先验知识时,可基于贝叶斯法按本标准第E.3.3条进行设计值的估算。

E.3.2  采用经典统计方法计算宜符合下列规定:

    1  当性能X服从正态分布时,其设计值可按下式计算:

    式中:Xd——性能X的设计值;

          ηd——换算系数的设计值,换算系数的评估主要取决于试验类型和材料;

          γm——分项系数,具体数值应根据试验结果的应用领域来选定;

          knk——标准值单侧容限系数;

          μX——性能X的平均值;

          δX——性能X的变异系数。

    2  当性能X服从对数正态分布时,X设计值可按下列公式计算:

    式中:μy——变量y的平均值;

          σy——变量y的均方差;

          xi——性能X的第i个试验观测值。

E.3.3  采用贝叶斯法计算宜符合下列规定:

    1  当性能X服从正态分布时,X设计值可按下列公式计算:

    式中:tp,v″——自由度为v″的t分布函数对应分位值p的自变量值;

          m′、σ′、n′、v′——先验分布参数;

          mX——性能X的平均值,mX=μX

          σX——性能X的均方差。

    2  先验分布参数n′和v′的确定,应符合下列原则:

        1)当有效数据很少时,应取n′和v′等于零,此时贝叶斯法评估结果与经典统计方法的“δX未知”相同;

        2)当根据经验可以取平均值和标准差为定值时,n′和v′可取相对较大值,如取50或更大;

        3)在一般情况下,可假定只有很少数据或无先验数据,此时n′=0,可获得较佳的估算值。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
水利水电工程结构可靠性设计统一标准 GB50199-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读