中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.2 概率分布的显著性检验


A.2.1  卡平方(x2)检验宜按下列步骤进行:

    1  将观测到的n个子样排序(x1<x2<x3,…,<xn),根据子样范围划分m个等距区间,使子样全部落入区间范围内,计算子样落入区间(ai-1,ai)内的频数ki(i=1,…,m),子样落入该区间内的频率可按下式计算:

    式中:Li——子样落入区间(ai-1,ai)内的频率;

          ki——子样落入区间(ai-1,ai)内的频数;

          n——子样数量。

    2  建立H0,假设分布函数F(x)。

    3  F(x)在区间(ai-1,ai)内的概率可按下式计算:

    式中:pi——按概率分布函数F(x)子样在区间(ai-1,ai)内的概率;

          F(ai)、F(ai-1)——概率分布函数F(x)在ai、ai-1处的概率。

    4  子样频率与假设分布F(x)计算概率间的总偏差统计量可按下式计算:

    式中:D——子样频率与假设分布F(x)计算概率间的总偏差;

          m——子样范围划分为等距区间的数量。

    5  根据显著性水平(一般取0.05)和自由度查x2分布表,得检验临界值x20.05,若D<x20.05,则原假设成立。自由度可按下式计算:

    式中:Df——自由度;

          r——F(x)分布中用子样估计的参数个数。

A.2.2  柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫(K-S)检验宜按下列步骤进行:

    1  将观测子样排序(x1<x2<…<xn),经验分布可按下式计算:

    式中:Fn(x)——x的经验分布函数。

    2  统计量可按下式计算:

    式中:Dn——用子样经验分布Fn(x)和假设分布F(x)建立的统计量。

    3  根据显著性水平(一般取0.05),查K-S检验临界值表得Dn,0.05,若Dn小于Dn,0.05,则假设被接受。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
水利水电工程结构可靠性设计统一标准 GB50199-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读