中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 试验辅助设计


7.4.1  对没有适当分析模型的特殊情况,可进行试验辅助设计,具体方法宜符合本标准附录E的规定。

7.4.2  采用试验辅助设计的结构,应达到相关设计状况的可靠度水平,并应分析试验结果的数量对相关参数统计不定性的影响。

条文说明

7.4.1、7.4.2  试验辅助设计(简称试验设计)是确定结构和结构构件抗力、材料性能、岩土性能以及结构作用和作用效应设计值的一种方法。该方法以试验数据的统计评估为依据,与概率设计和分项系数设计概念相一致。在下列情况下可采用试验辅助设计:

    (1)规范没有规定或超出规范适用范围的情况。

    (2)计算参数不能反映工程实际的特定情况。

    (3)现有设计方法可能导致不安全或设计结果过于保守的情况。

    (4)新型结构(或构件)、新材料的应用或新设计公式的建立。

    (5)规范规定的特定情况。

    对于新技术、新材料等,在工程应用中应特别慎重,可能还有其他政策和规范要求,也应遵守。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
水利水电工程结构可靠性设计统一标准 GB50199-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读