中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11 自动控制节能设计


11.0.1  密炼机应配置具有能量控制功能的计算机控制系统。

11.0.2  燃料用煤粉、油、气体的锅炉或单台额定蒸发量大于或等于10t/h的蒸汽锅炉或单台额定热功率大于或等于7MW的热水锅炉,宜装设燃烧过程自动调节装置。

11.0.3  生产车间内的集中空气调节系统、通风系统、车间温度应进行监测和控制,其中包括参数检测、设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换,宜采用分布式控制系统进行中央监控与管理。

11.0.4  根据工况自动加减设备运行台数,公用工程站房的设备宜采用变频节能方式运行。

11.0.5  橡胶工厂宜采用监控系统对各种设备的运行状况、各种动力介质的温度、压力等参数进行监控。

条文说明

11.0.1  能量控制是指按工艺配方,计算机在控制密炼机混炼工作时,根据时间、温度及功率采用的最佳控制方案。

11.0.2  锅炉运行不可避免存在各种热损失,在各种热损失中,由于燃料不完全燃烧,造成的排烟热损失占总热损失的10%左右。在锅炉的烟气出口处安装氧量测量装置,可根据烟气含氧量来调节燃料、新风和排风的比例来减少排烟的热损失,达到经济燃烧。

11.0.3  集中空气调节系统,应在新风口设新风温度测点,车间温度设置检测监视仪表,在不同的季节,应根据不同的室外环境温度设置控制方案,如在冬、夏两季多用回风,而春、秋两季多用新风,从而减少冷量和热量的消耗。车间或仓库内的暖风机宜设置温度控制。

11.0.4  公用工程站房内包括水泵、制冷机、空压机等多种设备,宜在不同的工况下,测量设备的出口压力等相关参数,采用变频节能方式运行,工况发生较大变化时,自动加减设备运行台数。

11.0.5  现代化的橡胶工厂内,应设置监控系统,对各种设备的运行状况、各种动力介质的温度及压力参数等进行监视或控制,以达到节能运行。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

橡胶工厂节能设计规范 GB50376-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读