中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 供暖


9.1.1  橡胶工厂的供暖,当生产工艺的供热介质以蒸汽为主时,在不违反卫生、技术和节能要求的条件下,可采用蒸汽做热媒。

9.1.2  橡胶工厂的集中供暖应按下列规定设置:

    1  建筑物为无窗大厂房时,宜采用热风供暖,可根据工作区的室温变化控制空调(送风)机组加热器的加热量;

    2  建筑物为普通有窗的单层或多层厂房时,宜采用5℃的散热器供暖和热风供暖相结合的供暖方式,可根据工作区的室温变化控制送风机组加热器的加热量;

    3  位于严寒地区和寒冷地区的建筑物,在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度需保持在0℃以上,且利用房间蓄热不能满足要求时,应按5℃设置值班供暖;

    4  设置供暖的建筑物,若工艺对室内温度无特殊要求时,且每个人占用建筑面积超过100㎡,宜设置局部供暖。

9.1.3  散热器应明装,散热器的外表面应刷非金属涂料。

条文说明

9.1.1  由于热水供暖比蒸汽供暖具有明显的技术经济效果,用于民用建筑是经济合理的,近年来各单位大都是这样做的,民用建筑一般由热水锅炉直接供热水供暖,节能效果明显。工业建筑的情况比较复杂,有时生产工艺是以高压蒸汽为热源,单独设计一套热水系统就不一定合理。橡胶工厂的硫化工段全年使用蒸汽,全厂敷设了蒸汽和凝结水管网,利用蒸汽通过间接加热供暖热水的系统就不一定节能。

9.1.2  热风供暖能使无窗大厂房内的温度梯度减小,均匀度好。最重要的是将厂房内设备发热量、灯光发热量(一般供暖设计计算中不作计算,仅作为富余量)和室外温度的变化综合反映到工作区的温度上来。热风供暖有机地综合了各种发热量,具体反映到工作区每一时刻需要的热量,由自动控制系统完成测温和控制热风系统加热器即时的加热量,应是一种最节能的供暖方式。

    严寒和寒冷地区是否设置值班供暖,主要考虑车间内消防管路、其他防冻管路和特殊设备的防冻问题。

9.1.3  实验证明:散热器外表涂刷非金属性涂料时,其散热量比涂刷金属性材料时增加10%左右。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

橡胶工厂节能设计规范 GB50376-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读