中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 空气调节系统的冷源


9.3.1  空气调节系统的冷源应根据所需的冷量、当地能源、水源和热源的供应情况,通过技术经济比较确定下列机组:

    1  机组宜选用水冷电动压缩式冷水(热泵)机组;

    2  对自备锅炉房的厂区,当夏季锅炉运行的台数满足工艺用汽后,富裕的蒸汽量足够全厂的制冷用蒸汽量时或新开一台锅炉能保证锅炉轮修,且负荷又在合理情况下时,可采用溴化锂吸收式冷水机组;

    3  对外购蒸汽的厂区,经济比较合理时可选择溴化锂吸收式冷水机组。

9.3.2  当大型制冷机房选用离心式冷水机组时,其制冷量应满足负荷变化规律及部分负荷运行调节要求,宜大小搭配,且不少于两台。

9.3.3  在不同气候区的空气源热泵冷、热水机组应按下列原则选用:

    1  应适用于夏热冬冷地区的建筑;

    2  夏热冬暖地区,应根据热负荷选型;

    3  寒冷地区,当冬季机组运行性能系数(COP)低于1.8或具有集中热源、气源时,则不宜采用。

9.3.4  对冬季或过渡季存在一定量供冷需求时,可利用冷却塔提供冷水。

条文说明

9.3.1  常用冷水机组有用电和用蒸汽两大类。

    (1)根据资料电动式冷水机组的一次能耗远小于吸收式冷水机组。制冷量耗标准煤量及一次能耗计算的性能系数(COP)值如下:

    电动往复式耗煤0.086kgcD/kW,COP=1.43

    电动离心式耗煤0.082kgcD/kW,COP=1.50

    吸收式耗煤0.233kgcD/kW,COP=0.53

    说明电动式耗能量仅为吸收式的1/3左右,COP值约为吸收式的3倍,所以推荐选用电动式冷水机组。

    当采用电动压缩式冷水机组时,在额定制冷工况和额定条件下,性能系数(COP)不应低于表10的规定。

表10  电动压缩式冷水(热泵)机组制冷性能系数

    负荷性能系数(IPLV)可按(2)式计算和检测条件检测:

    式中:A——100%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温度30℃;

          B——75%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温度26℃;

          C——50%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温度23℃;

          D——25%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温度19℃。

    当采用水冷电动压缩式冷水(热泵)机组时,综合部分负荷性能系数(IPLV)不宜低于表11的规定。

表11  水冷电动压缩式冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数

    注:IPLV值是基于单台主机运行工况。

    (2)当采用蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组时,应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型,在名义工况下的性能参数应符合表12的规定。

表12  溴化锂吸收式机组性能参数

    注:直燃机的性能系数为:制冷量(供热量)÷[加热源消耗量(以低位热计)+电力消耗量(折算成一次能)]。

    (3)当名义制冷量大于7100W,采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时,在名义制冷工况和规定条件下,其能效比(DRR)不应低于表13的规定:

表13  单元机组能效比

9.3.2  本条是参考有关资料并结合我国实践经验制订的。

    据调查,某厂设计安装了三台2800kW的离心式冷水机组,当实际需要的冷负荷很小时,开启一台冷水机组,其制冷量有余,致使机器频繁地自动启停。开动一台离心式冷水机组能满足调节范围的要求,但低负荷运行时机器的效率低,只有停止该机运行,启用制冷量较小的其他冷水机组,才比较合理。因此,为了调节、使用方便和节约能源,选用大规格离心式冷水机组时,应铺设一台或两台小型冷水机组。机组的台数选择应按工程大小、负荷运行规律而定,一般不宜少于两台,大工程台数也不宜过多。

9.3.3  本条提出了空气源热泵经济合理应用、节能运行的基本原则:

    1  与水冷机组相比,空气源热泵耗电较高,价格也高,但其具备供热功能,对不具备集中热源的夏热冬冷地区来说较为适合,尤其是机组的供冷、供热量和该地区建筑空调夏、冬冷热负荷的需求量较匹配,冬季运行效率较高。从技术经济、合理使用方面考虑,单独和特殊用途的建筑最为合适。

    2  在夏热冬暖地区使用时,因需热量小和供热时间短,以需热量选择空气源热泵作冬季供热,夏季不足冷量可采用投资低、效率高的水冷式冷水机组补足,可节约投资和运行费用。

    3  寒冷地区使用时必须考虑机组的经济性与可靠性。当在室外温度较低的工况下运行,致使机组制热COP太低,失去热泵机组节能优势时就不宜采用。

9.3.4  一些冬季或过渡季需要供冷的建筑,当室外条件许可时,采用冷却塔直接提供空调冷水的方式,减少了全年运行冷水机组的时间,是一种值得推广的节能措施。通常的系统做法是:当采用开式冷却塔时,用被冷却塔冷却后的水作为一次水,通过板式换热器提供二次空调冷水(如果是闭式冷却塔,则不通过板式换热器,而是直接提供空调冷水),再由阀门切换到空调冷水系统向空调机组供冷水,同时停止冷水机组的运行。不管采用何种形式的冷却塔,都应按当地过渡季或冬季的气候条件,计算空调末端需求的供水温度及冷却水能够提供的水温,并得出增加投资和回收期等数据,当技术经济合理时可以采用。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

橡胶工厂节能设计规范 GB50376-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读