中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.9 安装及材料


8.9.1  现场仪表的安装应符合下列规定:

    1  宜接近、观察及操作。

    2  宜避开高温、强烈振动的场所。

    3  宜避开静电干扰和电磁干扰。

    4  应具备适应现场环境的防护措施。

    5  仪表的安装应符合国家现行标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093和《石油化工仪表安装设计规范》SH/T 3104的有关规定。

    6  当测量高黏度、腐蚀性或凝固点高于环境温度介质压力时,应采取隔离、伴热或反吹等措施。

    7  当测量含有粉尘、固体颗粒的气体压力时,宜采用反吹、隔离或除尘等措施。

    8  当测量高黏度、易沉淀的介质压力时,宜采用水或蒸汽进行清洗。

8.9.2  纸浆浓度变送器的安装应符合下列规定:

    1  浓度变送器宜安装在垂直管道上。

    2  安装纸浆浓度变送器应有便于安装和日常维护足够空间的位置。

    3  纸浆浓度变送器安装位置应避免浆管振动较大的场合。

    4  取样阀的安装位置宜靠近纸浆浓度变送器,并方便操作。

    5  刀式纸浆浓度变送器的刀片应与浆管平行安装,并应与浆流方向一致。

8.9.3  配管配线应符合下列规定:

    1  配管、配线设计,有火灾及爆炸危险、灰尘、腐蚀、高温、潮湿、振动、静电、雷击及电磁场干扰环境,应采取防护措施。

    2  测量管线的材质应按被测介质的特性、温度、压力等级和所处环境条件等因素综合考虑。

    3  非腐蚀性介质的测量管线,宜选用碳钢或不锈钢。腐蚀性介质的测量管线,应选用与工艺管线或设备相同或高于其防腐性能的材质。

    4  测量管线、管件和阀门宜选用同种材质或腐蚀电位相接近的金属材质。

8.9.4  气动管线的选用应符合下列规定:

    1  气动管线的管径宜选用φ6X1或φ8X1。

    2  气动管线的材质宜选用不锈钢、紫铜管、尼龙管。

    3  尼龙管(缆)应根据使用温度范围选用,当在环境温度变化较大、存在火灾危险或腐蚀性的场所时,不宜选用。

8.9.5  电线、电缆的选用应符合下列规定:

    1  电线、电缆线芯截面积应满足检测及控制回路对线路阻抗的要求以及施工中对线缆机械强度的要求。

    2  热电偶补偿导线的截面积,宜为1.5mm²~2.5mm²。当采用多芯补偿电缆时,在线路电阻满足测量要求的条件下,线芯截面积可为0.75mm²~1.00mm²。

    3  电线宜选用铜芯聚氯乙烯绝缘线,电缆宜选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。

    4  寒冷地区及高温、低温场所,应考虑电线、电缆允许使用的温度范围。

    5  火灾危险场所宜选用阻燃型电缆。

    6  在爆炸危险场所,当采用本安系统时,宜选用本质安全电路用控制电缆,所用电缆的分布电容、电感应符合本安回路的要求。

    7  采用分散型控制系统(DCS)或可编程序逻辑控制器系统(PLC)的信号电缆应选用屏蔽型电缆。

条文说明

8.9.2  当在水平和倾斜管道上安装刀式纸浆浓度变送器时,应选择安装在管道的两侧,不应安装在顶部和底部。由于浆泵和浆管的弯头容易使浆料在流动过程中产生湍流,这些湍流又会直接影响到浓度变送器的测量精度和稳定性,所以安装浓度变送器应保证前后直管段的要求。

8.9.5  电线、电缆的选用应符合下列规定:

    1  电线、电缆线芯截面积(电线、电缆线芯截面积选择表)选择应符合表26的要求:

表26  电线、电缆线芯截面积选择

    7  分散型控制系统(DCS)、可编程控制器系统(PLC)信号屏蔽电缆的屏蔽型式的选择应符合表27的要求:

表27  分散型控制系统(DCS)、可编程控制器系统(PLC)信号屏蔽电缆的屏蔽型式选择表

    注:1  ☆表示需要。

        2 DCS中的数据通信电缆,应根据制造厂的要求选择。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
制浆造纸厂设计规范 GB51092-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读