中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 中心检验分析室


3.5.1  中心检验分析室可单建或与办公楼(室)合建。

3.5.2  中心检验分析室应包括物理检测室和分析化验室。

3.5.3  分析化验室应设置通风橱;排水管道宜选用耐化学腐蚀材料。

3.5.4  物理检测室根据产品检测需求,宜设置恒温恒湿室。

3.5.5  工艺研究室供电应同时设置380V、220V两路供应。

3.5.6  中心检验分析室的位置宜接近生产车间环境比较安静清洁的地方,不宜靠近主要交通干道及噪声或振动很大的设备装置。

3.5.7  中心检验分析室室内净高宜为3.0m~3.5m,进深不宜过深,不应影响自然采光。

3.5.8  中心检验分析室内设有蒸煮、造纸小型试验机时,宜布置在底层,并宜与分析室隔离。

3.5.9  中心检验分析室的窗应能开启,门应向外开,通道宽度宜为2m,宜少拐角,药品库应采取耐腐蚀及防火防爆措施。

3.5.10  分析化验室应设试验桌,试验桌的布置可沿墙或在室中部排列。洗涤槽可布置在试验桌一侧,通风柜应设有机械排风。

3.5.11  散热的电热设备和电炉,以及测定仪器设备应放在工作台上,台宽宜为700mm~800mm,台高宜为800mm。

3.5.12  天平室应布置在无振动,无高温影响的环境;天平室不宜有阳光直射,温度变化应小。

3.5.13  量热室布置宜避免阳光直射。

3.5.14  送进中心检验分析室的水质、水压宜与生产车间相同。

条文说明

3.5.1  设置中心检验分析室的目的是检验产品是否符合国家、行业和市场对所生产的产品的质量要求;检验和校核生产过程中工艺和中间产品所要求的控制参数和质量要求。中心检验分析室承担的任务应包括下列内容:

    (1)检验原材料、燃料质量、抽查半成品、成品质量。

    (2)生产过程中的工艺参数查定。

    (3)新原料、新产品、新工艺的试验及工艺技术改进的科学研究。

    (4)污染物的监测,监测项目主要为废水中pH,悬浮物及化学耗氧量,排放气体中的二氧化硫、硫化氢的测定,其他环境控制指标。

    (5)对全厂各化验、检验站进行技术指导,统一检测方法,提供标准溶液,定期校正仪器设备。

    (6)厂内设自备热电站时,宜统一考虑电站的化验任务。

3.5.2  中心检验分析室的组成宜包括下列内容:

    (1)分析化验部分。

    (2)物理检验部分。

    (3)工艺试验部分。

    (4)共用部分宜包括下列内容:

    烘箱、高温炉电热室;天平室;显微镜室;样品准备室(原料、燃料、切选粉);仪器、药品库;配液室(制备蒸馏水及标准溶液);仪器设备维修室。

3.5.3  中心检验分析室的主要仪器选用可参照表13的要求,但仪器的质量和精度不宜低于国家、行业和市场对产品检验参数的精度要求。

表13  中心检验分析室的主要仪器选用表

3.5.4  纸张物理检测室宜设恒温恒湿空调系统,宜为:相对湿度65%+2%,温度20℃+2℃。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
制浆造纸厂设计规范 GB51092-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读