中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 管线综合布置


6.5.1  管线综合布置应与总平面布置、竖向设计和绿化布置相结合,管线之间、管线与建(构)筑物、道路、铁路之间在平面及竖向上应相互协调,紧凑合理、节约用地、安全可靠。

6.5.2  管线敷设方式的确定,应根据管线内介质的性质、工艺要求、生产安全、交通运输、施工检修和厂区条件等因素,经技术经济比较后确定。

6.5.3  管线综合布置应将干管布置在用户较多或支管较多的一侧,或将管线分类布置在管线通道内。管线通道应与道路、界区控制线平行布置。在满足安全的条件下,应采用共架、共沟布置。地下(上)管线、管沟、管架、管廊的布置敷设要求应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

6.5.4  管线综合布置应减少管线与铁路、道路交叉。有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道,宜采用架空敷设方式且不应穿越和跨越与其无关的建(构)筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区。

6.5.5  山区建厂,管线敷设应充分利用地形。应避免山洪、泥石流及其他不良地质的危害。

6.5.6  分期建设的项目,管线布置应进行近期管线集中,远近期结合的全面规划。

6.5.7  改(扩)建工程中的管线综合布置,不应妨碍现有管线的正常使用,并应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

条文说明

6.5.1  制浆造纸厂管线种类较多,应统筹规划,节约用地。

6.5.2、6.5.3  管线敷设方式宜采用地上式和地下式。两种方式各有优劣。近年来,大型制浆造纸厂的管线敷设方式大多采用地上式(除了雨污水管走地下外),且采用共架的管廊方式,可满足施工、安装、检修、管理、安全、节约集约用地的要求。管线敷设的选择,宜结合工程具体情况,经技术经济比较考虑确定。

6.5.4  地下管线(管沟)与铁路、道路交叉时,管顶或沟盖板顶覆土厚度应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
制浆造纸厂设计规范 GB51092-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读