11.4.1  危险品库内应分隔成若干间,将各类物品分开堆放。

11.4.2  危险品库应防止太阳直晒,库内应干燥、阴凉、通风,消防设施设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

11.4.3  硫酸、盐酸、次氯酸钠、双氧水贮存周期,当地供应按12d计算,外地供应可按25d计算,应储存于通风良好的棚内。
 