10.6 压缩空气


10.6.1  压缩空气站的设计容量应依据工艺提供的印染设备及仪表用气压、用气量、用气质量要求,计入同时使用系数、管道系统漏损系数后计算确定。

10.6.2  印染工厂压缩空气站的设计应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB50029的有关规定。
 

条文说明

10.6.1  本条为压缩空气站容量确定的规定。印染工艺许多设备及仪表需用压缩空气,有关专业应提供用气量、用气压及气质要求,经下列公式计算后确定压缩空气站容量。

    式中:Qmax——各设备压缩空气最大消耗量(/min);

              K——为同时使用系数,K按0.7~1.0选用;

              ——为管道系统漏损系数,取=0.15。