中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.7 生产辅助设施


3.7.1  碱回收站应符合下列规定:

    1  丝光淡碱除供退浆、印花等工序利用外,其余应回收利用;当不具备外部协作条件时,应设碱回收站;

    2  碱回收站应靠近主厂房内丝光机;

    3  多效蒸发装置的碱回收站厂房结构应独立设置,扩容蒸发装置的碱回收站也可结合到主厂房内。

3.7.2  印花调浆间设计应符合下列规定:

    1  印花调浆间应与印花车间隔离,应邻近主厂房内印花机;

    2  印花调浆间内宜划分为原糊准备、浆料研磨、基本色贮存、色浆调制、染化料贮存、称料等几个区域;

    3  印花调浆间内地沟应为带漏空盖板的明沟;

    4  配有两台印花机以上企业宜配置自动调浆系统。

3.7.3  筛网制造间应靠近印花机台和网框仓库,修网处应有较好的通风设施。

3.7.4  当印染工厂采用碱减量工艺时,应设置碱减量废水预处理装置。

3.7.5  染化料调配间宜采用染化料自动调配系统。

3.7.6  松香回收间宜单独设置,并应采取防火措施。
 

条文说明

3.7.2  自动调浆系统能准确控制减小工艺配方的关键参数,保证印花调浆配方的准确性和工艺配方的重现性,实现印花调浆过程残浆完全回用,减少过程浪费,提高生产质量和生产效率,减轻劳动强度,改善作业环境,实现清洁生产。

3.7.5  印染自动配料技术已有了实质性的进展,染整厂自动化生产、印染设备在线检测等都进入了“数字化”时代。采用自动加料系统技术改造传统的印染生产加料工艺是印染行业的发展趋势。运用自动控制技术和计算机网络信息技术,提高产品质量,加快产品更新周期,可以更快地缩短我国印染行业与国际先进水平的差距。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
印染工厂设计规范 GB50426-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读