8.4 直流电源系统


8.4.1 大、中型光伏发电站应设直流电源系统向继电保护、信号、自动装置等控制负荷和交流不间断电源装置、断路器合闸机构及直流事故照明等动力负荷供电。
8.4.2 直流电源系统的电压可采用220V或110V。
8.4.3 直流电源系统的选择与设计应符合现行行业标准《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044的规定。