中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 主要设备选择


6.3.1  (此条删除)

6.3.2  光伏组件应根据类型、标称功率、转换效率、发电系统电压、温度系数、组件尺寸和重量、功率辐照度特性和使用环境等条件进行选择。

6.3.3  在湿热环境下工作的光伏发电站,宜选择具备抗电势诱导衰减的光伏组件。当采用不具备抗电势诱导衰减的光伏组件时,光伏发电系统宜采取抗电势诱导衰减的措施。

6.3.4  光伏组件选型应符合下列要求:
    1 根据太阳辐照量、气候特征、场地条件等因素,应经技术经济比较后确定。
    2 当光伏组件安装场地的反光性能较好时,宜选用双面发电组件。
    3 轻型结构屋顶和异形屋面上安装的光伏方阵,可选用柔性或其他轻质光伏组件。
    4 在与建筑相结合的光伏发电系统中,宜选用与建筑结构相协调的光伏组件。建材型的光伏组件,应符合相应建筑材料或构件的技术要求。
    5 与农业、牧业和渔业相结合的光伏发电系统中,当常规光伏组件不能满足种植物和养殖物的光照需求时,可考虑选择透光型组件。
    6 宜选用高转换效率的光伏组件。

6.3.5  用于并网光伏发电系统的逆变器性能应符合现行国家标准《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T37408的规定。

6.3.6  逆变器应按型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输入输出电压、最大功率点跟踪(MPPT)、保护和监测功能、通信接口、防护等级等技术条件进行选择。

6.3.7  逆变器、汇流箱等设备选择应满足安装所在地的环境温度、相对湿度、风沙、盐雾、海拔高度、地震烈度等使用条件。

6.3.8  (此条删除)

6.3.9  海拔高度在2000m及以上高原地区使用的逆变器和汇流箱,应选用高原型(G)产品或按现行国家标准《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验》GB/T16935.1、《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T37408和《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T34936的规定进行校验。

6.3.10  光伏组串汇流箱应依据型式、电压、防护等级、输入回路数、输入输出额定电流等技术条件进行选择,并符合现行国家标准《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T34936的规定。

6.3.11  大、中型光伏发电站中光伏组串汇流箱宜选用智能型,并具备智能监控和数据通信功能。

6.3.12  汇流箱应具有下列保护功能:

    1  应设置防雷保护装置。

    2  汇流箱的输入回路宜具有防逆流及过流保护;对于多级汇流光伏发电系统,如果前级已有防逆流保护,则后级可不做防逆流保护。

    3  汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。

    4  宜设置监测装置。

6.3.13  室外布置的逆变器、汇流箱应有防腐、防锈、防暴晒等措施,箱体或柜体的防护等级不应低于IP54。
6.3.14  建筑光伏发电系统直流侧电弧保护的设置应符合现行国家标准《光伏发电系统直流电弧保护技术要求》GB/T39750的规定,故障电弧保护装置可与逆变器、直流汇流箱相结合。

条文说明

6.3.3  研究表明,潮湿、高温、高电压等是光伏组件发生电势诱导衰减(PID)的主要外部诱因,随着光伏发电系统直流侧电压等级提高,已有部分光伏发电站的组件出现电势诱导衰减现象,因此光伏组件制造厂家已改进制造工艺,使组件具备考虑抗PID特性,并通过相关认证。光伏发电系统中常用的防PID措施有逆变器直流侧负极接地、虚拟接地、施加反向电压等。
6.3.4  目前常用的组件有晶硅类和薄膜类组件。晶硅类主要有单晶硅和多晶组件,采用刚性结构;薄膜类主要以非晶薄膜组件为主,可采用刚性结构,也可采用柔性结构。对于轻型结构屋顶,承载能力有限时,可以选用柔性薄膜等轻质结构组件。
    随着技术逐渐成熟和对经济效益的有效提升作用,双面发电组件开始得到广泛应用,选用双面发电组件时,推荐在反光率较好的场地优先使用,以充分发挥其性能。
    与农业、牧业和渔业设施相结合的光伏发电系统中,可采用常规光伏组件与透光材料间隔布置等方式来增加透光率,如果还不能满足要求,可考虑选择透光型组件。

6.3.7  逆变器、汇流箱等设备要满足所在场地环境条件的要求,特别是在湿热带、工业污秽严重和沿海地区使用的逆变器、汇流箱等电器,要考虑潮湿、污秽及盐雾的影响。

6.3.9  现行国家标准《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》GB/T20645适用于安装在海拔2000m以上至5000m的低压电器,该电器用于连接额定电压交流不超过1000V或直流不超过1500V的电路,逆变器属于此范畴。该规范对在高原区域使用低压电器的绝缘介质强度、温升、开关电器灭弧能力和脱扣性能作了规定。该规范未对降容进行规定。目前市场上逆变器尚无比较一致的降容标准,故逆变器在高于海拔2000m的高原地区使用时,需根据其产品情况给出容量修正系数或降容曲线。
6.3.11 大、中型光伏发电站占地面积大,运行方式主要为少人值守或无人值班。在汇流箱上选用智能型,可以更快、更准确的了解光伏阵列的运行信息。

6.3.12  光伏发电站占地面积大,运行方式主要为少人值守或无人值班。在汇流箱上设置监测装置,可以更快、更准确的了解光伏阵列的运行信息。目前汇流箱监测内容主要包括电压和电流。
6.3.14 
当建筑光伏发电系统的直流侧最大系统电压大于或等于80V时,通过设置直流电弧保护可以提高光伏发电系统建筑的安全性。电弧保护装置与逆变器、直流汇流箱等设备组合配置,可以简化光伏发电系统,提高保护可靠性。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
光伏发电站设计标准 GB50797-2012(2024年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读