中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 参考气象站基本条件和数据采集


5.2.1  参考气象站应具有连续10年以上的太阳辐射长期观测记录。

5.2.2  参考气象站与光伏发电站站址所在地的气候特征、地理特征应基本一致;参考气象站与光伏发电站站址距离不宜超过100km。

5.2.3  参考气象站的辐射观测资料与光伏发电站站址现场太阳辐射观测装置的同期辐射观测资料应具有较好的相关性。

5.2.4  参考的气象站采集的信息宜包括下列内容:

    1  气象站长期观测记录所采用的标准、辐射仪器型号、安装位置、高程、周边环境状况,以及建站以来的站址迁移、辐射设备维护记录、周边环境变动等基本情况和时间。

    2  最近连续10年以上的逐年各月的总辐射量、直接辐射量、散射辐射量、日照时数的观测记录,且与站址现场观测站同期至少一个完整年的逐小时的观测记录。

    3  最近连续10年的逐年各月日照时数、日照百分率。

    4  近30年来的多年月平均气温、极端最高气温、极端最低气温、昼间最高气温、昼间最低气温。

    5  近30年来的多年平均风速、多年极大风速及发生时间、主导风向,多年最大冻土深度和积雪厚度,多年年平均降水量和蒸发量。 

    6  近30年来的连续阴雨天数、雷暴日数、冰雹次数、沙尘暴次数、强风次数等灾害性天气情况。

条文说明

5.2.1  在我国西北地区,由于具有连续10年以上太阳辐射长期观测记录的气象站较少,往往距站址最近的参考气象站也都比较远,故当有太阳辐射长期观测记录的气象站距站址较远时,可考虑选择站址周边两个及以上的气象站作为参考气象站。
5.2.2 本条是对参考气象站空间代表性上的要求,参考气象站与项目所在地要属于同一气候区,两者距离不超过100km;对地理、气象环境复杂地区,两者之间地理、气候特征还要无明显差异。

5.2.4  本条所列出要收集的参考气象站的观测资料,资料内容除了要满足光伏发电站太阳能资源分析以外,还要满足工程建设方案设计需要。其中用于太阳能资源分析的参考气象站的观测要素和太阳能资源评估方法密切相关,需要根据评估方法合理选择所收集资料的具体内容,最近连续10年以上的最近一年至少不早于前年。

    4~6  为一般气象资料,如参考气象站距站址较远,则需要收集站址附近气象站的相关数据。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
光伏发电站设计标准 GB50797-2012(2024年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读