中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.9 主要工艺参数


4.9.1  基材应符合下列规定:

    1  刨花板应符合下列规定:

        1)板面宜用粒度100目~150目的砂带砂光;砂光后的板面应光洁平整、无压痕,不应有胶斑、石蜡斑、油污斑和漏砂等缺陷。

        2)结构应为渐变结构或对称三层结构。

        3)密度应均匀,表层密度不宜小于800kg/m³;采用浸渍胶膜纸饰面时平均密度不宜小于650kg/m³;采用装饰单板饰面时平均密度不宜小于600kg/m³。

        4)强度及耐水性应符合现行国家标准《刨花板》GB/T 4897.1~GB/T 4897.7系列标准的有关规定。

        5)含水率应小于或等于8.5%,并应在整张板中保持均匀。

        6)一张刨花板或刨花板之间的厚度公差,采用浸渍胶膜纸饰面时,允许公差为±0.20mm;采用装饰单板饰面时,允许公差为±0.30mm。

        7)每米长刨花板在横向和纵向的翘曲度不应超过5mm。

        8)刨花板在进行饰面前应具备不小于6d的后固化期。

    2  中密度纤维板应符合下列规定: 

        1)板面宜用粒度100目~150目的砂带砂光;砂光后的板面应光洁平整、无压痕,不应有表面局部松软、边角缺损、油污和炭化。表面胶斑直径应小于8mm。

        2)结构应均匀。

        3)密度应均匀,表层密度不宜小于800kg/m³,采用浸渍胶膜纸饰面时,平均密度不宜小于600kg/m³,采用装饰单板饰面时,平均密度不宜小于550kg/m³。

        4)强度及耐水性应符合现行国家标准《中密度纤维板》GB/T 11718的有关规定。

        5)含水率应小于或等于8.5%,并应在整张板中保持均匀。

        6)一张中密度纤维板或中密度纤维板之间的厚度公差,采用浸渍胶膜纸饰面时,允许公差为±0.20mm;采用装饰单板饰面时,允许公差为±0.30mm。

        7)每米长中密度纤维板在横向和纵向的翘曲度不应超过5mm。

        8)中密度纤维板在进行饰面前应具备不小于6d的后固化期。

    3  胶合板应符合下列规定:

        1)板面宜用粒度80目~150目的砂带砂光;砂光后的板面应平滑,质地均匀,不应有脱节、开裂、伤痕、孔洞等缺陷以及胶、水和油等污迹。

        2)结构应对称,表层单板厚度不应小于0.8mm,不应有叠芯、离缝等缺陷。

        3)强度及耐水性应符合现行国家标准《胶合板》GB/T 9846.1~GB/T 9846.8系列标准的规定。

        4)一张胶合板或胶合板之间的允许厚度公差为±0.40mm。

        5)含水率应为8%~10%,并应在整张板中保持均匀。

        6)公称厚度6mm以上的胶合板每米胶合板在横向和纵向的翘曲度不应超过10mm。

4.9.2  饰面材料应符合下列规定:

    1  浸渍胶膜纸应符合下列规定:

        1)原纸定量应为80g/㎡~120g/㎡。

        2)浸渍胶膜纸上胶量应为130%~150%。

        3)挥发物含量应为6%~8%,可溶性树脂含量应为70%~75%。

        4)浸渍胶膜纸的单边余量不宜小于10mm。

        5)浸渍胶膜纸的调质期宜大于3d。

    2  装饰单板应符合下列规定:

        1)厚度应为0.18mm~1.00mm。

        2)含水率应为8%~10%。

        3)装饰单板的单边余量不宜小于10mm。

    3  预油漆纸应符合下列规定:

        1)原纸定量应为30g/㎡~120g/㎡。

        2)预油漆纸的单边余量不宜小于10mm。

4.9.3  采用脲醛树脂作胶粘剂宜符合下列规定:

    1  脲醛树脂固含量宜为48%~65%。

    2  填充剂和固化剂的配比计算宜符合下列规定:

        1)脲醛树脂宜为100g。

        2)工业用面粉宜为10g~50g。

        3)硫酸铵宜小于或等于2%(按固体树脂量计)。

    3  调好的胶,其初黏度宜为1000mPa·s~3000mPa·s。

    4  涂胶量宜根据饰面材料和基材性质确定,单面涂胶量宜为80g/㎡~120g/㎡。

4.9.4  压机压力应符合下列规定:

    1  采用浸渍胶膜纸做饰面材料,当饰面板表面为光滑表面时,压力应为2MPa~3MPa;当饰面板表面为浮雕表面时,压力应为4.0MPa~8.0MPa。

    2  采用装饰单板、预油漆纸片料做饰面材料的压力应为0.3MPa~1.0MPa。 

4.9.5  压机温度和热压时间应符合下列规定:

    1  浸渍胶膜纸做饰面材料时,垫板的表面温度应保持在160℃以上,且压机热压板的温度应为190℃~210℃,浸渍胶膜纸中三聚氰胺树脂的固化时间应为25s~40s,热压周期应为35s~60s。

    2  装饰单板和预油漆纸片料做饰面材料时,压机热压板的最高温度应为145℃,常用温度应为110℃~115℃,装饰单板和预油漆纸材料中脲醛树脂的固化时间应为30s~50s,热压周期应为60s~75s。

4.9.6  装饰单板饰面板砂削量宜符合下列规定:

    1  木质饰面单板厚度为0.8mm~1.0mm时,单面精砂量宜小于0.20mm。

    2  木质饰面单板厚度为0.5mm~0.8mm时,单面精砂量宜小于0.15mm。

    3  木质饰面单板厚度小于0.5mm时,单面精砂量宜小于0.10mm。

条文说明

4.9.1  对基材的要求主要是满足饰面板生产的基本工艺要求。

4.9.2  对饰面材料的要求主要是满足饰面生产的基本工艺要求。

4.9.3  饰面生产使用胶粘剂种类较多,使用较多的是脲醛树脂,这里只列举对脲醛树脂的要求。其他胶粘剂应对照相应胶粘剂的技术要求。

4.9.4  对设备的要求,主要为了保证工艺计算的可靠性。

4.9.5  当人造板装饰的饰面材料数量不同或厚度不同时,热压周期不同。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

饰面人造板工程设计规范 GB50890-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读