4.7 自动控制


4.7.1  人造板饰面生产线宜采用集中控制系统或分段集中控制,相邻工段应有联络和控制信号。生产线宜采用可编程控制器(PLC),靠近操作中心宜设中心控制台。

4.7.2  人造板饰面生产线的操作处应设置应急断电开关或自锁式停止按钮。

4.7.3  对操作顺序要求严格的设备,应设防误操作或自锁按钮。

4.7.4  可编程控制器(PLC)和计算机应设置不间断电源供电。电源切换时间应满足可编程控制器(PLC)和计算机的供电要求。

条文说明

4.7.4  PLC和计算机设置的不间断电源只需保证PLC和计算机中的程序不被清除。