中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 原料库的布置


3.2.1  基材库布置应符合下列规定:

    1  基材应按品种、规格分别堆置。

    2  库内应设纵向通道,道宽不应小于4.5m,间距不宜大于30m;纵向每隔20m~30m应设横向通道,道宽不应小于3m;基材堆间距应为0.8m;基材堆距墙边、柱边距离应为0.5m。

    3  库内基材堆放高度应根据材料性质及作业机械确定。

3.2.2  装饰材料库布置应符合下列规定:

    1  装饰材料库宜与饰面板生产车间合建,并宜设在生产车间内热压生产线的进料端。

    2  装饰材料库高度宜大于5m,跨度宜大于9m,库门宽宜为3.3m~3.6m。 

3.2.3  浸渍胶膜纸库设置宜符合下列规定:

    1  最热月14时平均温度大于或等于33℃的地区,应设置恒温恒湿纸库;最热月14时平均温度低于33℃的地区,宜设置恒温恒湿纸库。

    2  生产能力大于或等于200万m2/a的人造板饰面工程宜设置浸渍胶膜纸库,生产能力小于200万m2/a的人造板饰面工程宜在车间内设置浸渍胶膜存纸架。

    3  库内相对湿度应为40%~65%,温度不应超过25℃,贮存时间不宜超过90d。

    4  浸渍胶膜纸一摞宜为800张~1000张,并应用塑料薄膜包封,采用存纸架贮存。

3.2.4  装饰单板库设置应符合下列规定:

    1  装饰单板贮存应按树种、厚度分别堆存。

    2  拼接单板含水率应为8%~16%。采用单板托盘堆放,堆放高度应为200mm~300mm,并宜用塑料薄膜包封,托盘贮放在贮料架上。

3.2.5  热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板库设置应符合下列规定:

    1  热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板应按品种、厚度分别贮存。

    2  库内相对湿度宜为40%~55%,温度不宜超过25℃。

    3  热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板一摞宜为100张~200张,并应用塑料薄膜包封,采用存纸架贮存。

条文说明

3.2.1  基材库一般采用叉车作业,人工辅助。

3.2.3  浸渍胶膜纸受环境温度和湿度的影响较大,不利产品的贮存。生产能力较小的企业其浸渍胶膜纸的用量较少,可做到快进快出,条件有限时可不设置纸库。

     条文中所指生产能力是指单线生产能力。

3.2.4  装饰单板的含水率过低易破碎。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

饰面人造板工程设计规范 GB50890-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读