中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 节能


10.3.1  机械通风冷却塔的配置数量应根据地区气象条件和生产装置的换热工况合理确定,当冷却塔数量在4座及4座以下时,宜部分选择变频电机或调速电机。

10.3.2  循环冷却水系统设计应依据生产装置换热工况并结合当地气象条件,提高冷却水的冷却温差。

10.3.3  循环冷却水泵宜选择特性曲线平缓的水泵进行组合配置。

10.3.4  循环冷却水系统的旁流过滤和排污水宜从循环冷却回水管上接出。

10.3.5  大、中型循环冷却水系统的加药系统宜采用在线自动控制。

10.3.6  大、中型循环冷却水系统应采用集散型控制系统进行监视和控制。

条文说明

10.3.1  一年四季的气象状况相差很大,当循环冷却水系统配置的冷却塔数量较多时,在冬、春、秋季可以根据当地气象变化和冷却后的供水温度需要,停开部分机械通风冷却塔的风机;对于冷却塔数量在4座(格)及4座(格)以下时,其中的1座(格)或2座(格)塔宜选择变频电机或调速电机,便于根据冷却后的水温来调节风机的转速,达到减少电耗的目的。

10.3.2  对生产装置一定的换热负荷,提高循环冷却水的温差可以减少循环冷却水的用量,如在东北、西北和华北地区的内蒙古、山西和河北的北部,湿球温度较低,冷却后水温也较低,如果将循环冷却水的换热温差(△t)由10℃提高到12℃,循环冷却水用量可以减少约15%,相应的供水能耗也可以降低,是十分有效的节能措施。

10.3.3  根据对部分工业企业的循环冷却水系统调查,很多企业循环水泵的设计扬程偏高,除应经系统阻力计算确定水泵供水压力外,还应选择特性曲线平缓的水泵,并校核多台给水泵并联运行时的工作点是否偏离高效区,避免泵组的效率降低,浪费能源。

10.3.4  循环冷却回水管网一般均有一定的余压,旁流过滤和系统排污水可以充分利用回水管网的余压接入相应的处理设施,降低能耗;

10.3.5  根据对一些水处理药剂生产商和企业循环冷却水装置用户调查。采用补充水流量、排污水流量、药剂示踪剂浓度或阻垢缓蚀剂浓度等在线自动控制药剂投加,可以提高管理和控制水平,降低药剂消耗。因此,大、中型循环冷却水系统的加药系统宜采用在线自动控制。

10.3.6  采用集散型控制系统进行监视和控制,可以提高循环冷却水系统生产运行的可靠性和稳定性。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

化学工业循环冷却水系统设计规范 GB50648-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读