中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 微生物控制


6.3.1  循环冷却水中微生物控制宜采用氧化型杀生剂为主、非氧化型杀生剂为辅的处理方式。

6.3.2  非氧化型杀生剂应具有高效、低毒、广谱、适应pH范围宽、对系统中的阻垢缓蚀剂干扰小或互不干扰,并易于降解等性能。

6.3.3  间冷开式循环冷却水系统的微生物控制指标,宜符合下列规定:

    1  异养菌总数不宜大于1×105个/mL;

    2  生物黏泥量不宜大于3mL/m3

6.3.4  氧化型杀生剂连续投加时,加药设备能力应满足冲击投加药量的要求。加药量可按下式计算:

6.3.5  非氧化型杀生剂,宜根据微生物监测数据不定期投加,每次加药量可按下式计算:

条文说明

6.3.1  由于微生物的耐药性,考虑到杀菌的经济性,国内循环冷却水系统中的微生物控制大都是以氧化型杀生剂为主,非氧化型杀生剂为辅的原则进行操作和管理的,效果很好。常用的氧化性杀菌剂有液氯、二氧化氯、次氯酸钠和无机溴化物等。常用的高效、低毒、广谱、适应pH范围宽的非氧化性杀菌剂有十二烷基苄基氯化铵、聚季铵盐、5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮等,有些非氧化性杀菌剂毒性较强,使用时应注意安全。

6.3.2  对非氧化型杀生剂在性能上应同时注意与阻垢缓蚀剂的配伍,特别是对环境友好方面提出了要求。

6.3.3  微生物在循环冷却水系统中大量繁殖会导致循环冷却水的颜色变黑、发生恶臭,并形成大量黏泥沉积于冷却塔和换热器内,隔绝了药剂对换热设备金属表面的保护作用,降低了冷却塔的冷却效果和设备的传热效果,同时还对金属设备造成严重的垢下腐蚀。

    在循环冷却水中,异养菌的生长繁殖最快,数量也最多,其产生的黏液对系统危害甚大,所以常以异养菌的数量代表水中细菌总数,根据国内运行经验采用小于1×105个/mL控制为佳;循环冷却水中生物黏泥量的多少直接反映着在系统中微生物的危害程度,因此控制生物黏泥量是非常必要的;同时,冷却水中有铁细菌繁殖时,常出现浑浊度和色度增加,有时pH值也会发生变化,通常控制铁细菌的存活量不能大于100个/mL;硫酸盐还原菌的繁殖生长的潜在危险是很大的,大量繁殖生长时会使系统发生较严重腐蚀,通常控制在小于50个/mL。

6.3.4  氧化型杀生剂的投加量为工厂实际运行中调查数据,在实践中要根据具体情况适当调整,投加方式为连续投加或冲击投加并存。

6.3.5  非氧化型杀生剂的加药量(gn),应根据药剂生产厂家提供的数据或借鉴相似条件的运行数据确定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

化学工业循环冷却水系统设计规范 GB50648-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读