4.4 系统容积


4.4.1  间冷开式循环冷却水系统设计停留时间不应超过药剂的允许停留时间。设计停留时间可按下式计算:


4.4.2  间冷开式循环冷却水系统容积可按下式计算:

4.4.3  间冷闭式循环冷却水系统的水容积可按下式计算:

条文说明

4.4.1  本条规定当采用阻垢缓蚀剂处理时应考虑药剂允许的停留时间,对于目前使用聚磷酸盐作为缓蚀剂主剂的配方,加以强调是必要的。

    聚磷酸盐转化成正磷酸盐除了水温、pH值等因素以外,还与时间因素有关。设计停留时间(Td)可用条文规定的公式计算。当已知对应某一浓缩倍数的Qb值时,确定V值即可计算出Td值,该值应小于药剂允许的停留时间。当不能满足这一要求时,则需调整V值直至满足要求,或者更换药剂配方。药剂允许停留时间一般由药剂厂商提供。

    系统有效容积越大,药剂在系统中停留的时间越长,则药剂分解的比例也越高,同时初始加药量也增多,杀生剂的消耗量也增大,而且系统还易受到二次污染,所以系统容积在保证泵吸水条件的情况下,应尽量减少。

4.4.2  系统水容积应按投加的阻垢缓蚀剂允许停留时间计算,并满足系统稳定循环运行的最小水量要求,在缺少相关资料时,间冷开式循环冷却水的系统容积宜小于循环冷却水小时设计水量的1/3,且不宜低于1/5。

4.4.3  工艺生产设备内的水容积一般由工艺专业提供。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

化学工业循环冷却水系统设计规范 GB50648-2011