中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 瓦屋面施工


5.8.1  瓦屋面采用的木质基层、顺水条、挂瓦条的防腐、防火及防蛀处理,以及金属顺水条、挂瓦条的防锈蚀处理,均应符合设计要求。

5.8.2  屋面木基层应铺钉牢固、表面平整;钢筋混凝土基层的表面应平整、干净、干燥。

5.8.3  防水垫层的铺设应符合下列规定:

      1  防水垫层可采用空铺、满粘或机械固定;

      2  防水垫层在瓦屋面构造层次中的位置应符合设计要求;

      3  防水垫层宜自下而上平行屋脊铺设;

      4  防水垫层应顺流水方向搭接,搭接宽度应符合本规范第4.8.6条的规定;

      5  防水垫层应铺设平整,下道工序施工时,不得损坏已铺设完成的防水垫层。

5.8.4  持钉层的铺设应符合下列规定:

      1  屋面无保温层时,木基层或钢筋混凝土基层可视为持钉层;钢筋混凝土基层不平整时,宜用1:2.5的水泥砂浆进行找平;

      2  屋面有保温层时,保温层上应按设计要求做细石混凝土持钉层,内配钢筋网应骑跨屋脊,并应绷直与屋脊和檐口、檐沟部位的预埋锚筋连牢;预埋锚筋穿过防水层或防水垫层时,破损处应进行局部密封处理;

      3  水泥砂浆或细石混凝土持钉层可不设分格缝;持钉层与突出屋面结构的交接处应预留30mm宽的缝隙。

Ⅰ  烧结瓦、混凝土瓦屋面

5.8.5  顺水条应顺流水方向固定,间距不宜大于500mm,顺水条应铺钉牢固、平整。钉挂瓦条时应拉通线,挂瓦条的间距应根据瓦片尺寸和屋面坡长经计算确定,挂瓦条应铺钉牢固、平整,上棱应成一直线。

5.8.6  铺设瓦屋面时,瓦片应均匀分散堆放在两坡屋面基层上,严禁集中堆放。铺瓦时,应由两坡从下向上同时对称铺设。

5.8.7  瓦片应铺成整齐的行列,并应彼此紧密搭接,应做到瓦榫落槽、瓦脚挂牢、瓦头排齐,且无翘角和张口现象,檐口应成一直线。

5.8.8  脊瓦搭盖间距应均匀,脊瓦与坡面瓦之间的缝隙应用聚合物水泥砂浆填实抹平,屋脊或斜脊应顺直。沿山墙一行瓦宜用聚合物水泥砂浆做出披水线。

5.8.9  檐口第一根挂瓦条应保证瓦头出檐口50mm~70mm;屋脊两坡最上面的一根挂瓦条,应保证脊瓦在坡面瓦上的搭盖宽度不小于40mm;钉檐口条或封檐板时,均应高出挂瓦条20mm~30mm。

5.8.10  烧结瓦、混凝土瓦屋面完工后,应避免屋面受物体冲击,严禁任意上人或堆放物件。

5.8.11  烧结瓦、混凝土瓦的贮运、保管应符合下列规定:

      1  烧结瓦、混凝土瓦运输时应轻拿轻放,不得抛扔、碰撞;

      2  进入现场后应堆垛整齐。

5.8.12  进场的烧结瓦、混凝土瓦应检验抗渗性、抗冻性和吸水率等项目。

Ⅱ  沥青瓦屋面

5.8.13  铺设沥青瓦前,应在基层上弹出水平及垂直基准线,并应按线铺设。

5.8.14  檐口部位宜先铺设金属滴水板或双层檐口瓦,并应将其固定在基层上,再铺设防水垫层和起始瓦片。

5.8.15  沥青瓦应自檐口向上铺设,起始层瓦应由瓦片经切除垂片部分后制得,且起始层瓦沿檐口应平行铺设并伸出檐口10mm,再用沥青基胶结材料和基层粘结;第一层瓦应与起始层瓦叠合,但瓦切口应向下指向檐口;第二层瓦应压在第一层瓦上且露出瓦切口,但不得超过切口长度。相邻两层沥青瓦的拼缝及切口应均匀错开。

5.8.16  檐口、屋脊等屋面边沿部位的沥青瓦之间、起始层沥青瓦与基层之间,应采用沥青基胶结材料满粘牢固。

5.8.17  在沥青瓦上钉固定钉时,应将钉垂直钉入持钉层内;固定钉穿入细石混凝土持钉层的深度不应小于20mm,穿入木质持钉层的深度不应小于15mm,固定钉的钉帽不得外露在沥青瓦表面。

5.8.18  每片脊瓦应用两个固定钉固定;脊瓦应顺年最大频率风向搭接,并应搭盖住两坡面沥青瓦每边不小于150mm;脊瓦与脊瓦的压盖面不应小于脊瓦面积的1/2。

5.8.19  沥青瓦屋面与立墙或伸出屋面的烟囱、管道的交接处应做泛水,在其周边与立面250mm的范围内应铺设附加层,然后在其表面用沥青基胶结材料满粘一层沥青瓦片。

5.8.20  铺设沥青瓦屋面的天沟应顺直,瓦片应粘结牢固,搭接缝应密封严密,排水应通畅。

5.8.21  沥青瓦的贮运、保管应符合下列规定:

      1  不同类型、规格的产品应分别堆放;

      2  贮存温度不应高于45℃,并应平放贮存;

      3  应避免雨淋、日晒、受潮,并应注意通风和避免接近火源。

5.8.22  进场的沥青瓦应检验可溶物含量、拉力、耐热度、柔度、不透水性、叠层剥离强度等项目。

条文说明

5.8.1  参见本规范第4.8.10条的条文说明。

5.8.2  瓦屋面的钢筋混凝土基层表面不平整时,应抹水泥砂浆找平层,有利于瓦片铺设。混凝土基层表面应清理干净、保持干燥,以确保瓦屋面的工程质量。

5.8.3  在瓦屋面中铺贴防水垫层时,铺贴方向宜平行于屋脊,并顺流水方向搭接,防止雨水侵入卷材搭接缝而造成渗漏,而且有利于钉压牢固,方便施工操作。

    防水垫层的最小厚度和搭接宽度,应符合本规范第4.8.6条的规定。

    在瓦屋面施工中常常出现防水垫层铺好后,后续工序施工的操作人员不注意保护已完工的防水垫层,不仅在防水垫层上随意踩踏,还在其上乱放工具、乱堆材料,损坏了防水垫层,造成屋面渗漏。所以本条强调了后续工序施工时不得损坏防水垫层。

5.8.4  本条对屋面有无保温层的不同情况,提出了瓦屋面持钉层的铺设方法。当设计无具体要求时,持钉层施工应按本条执行。

    由于考虑建筑节能的需要,瓦屋面的保温层宜设置在结构层与瓦面之间。块瓦屋面传统做法,常把保温材料填充在挂瓦条间格内,这里存在两个问题:一是保温层超过挂瓦条高度时,挂瓦条要加大后才能直接钉在基层上;二是挂瓦条间格内完全填充保温材料后,造成屋面通风效果较差,因此,目前多采用在基层上先做保温层,再做持钉层的方法。

    持钉层是烧结瓦、混凝土瓦和沥青瓦的基层,持钉层要做到坚实和平整,厚度应符合本规范第4.8.7条的规定。采用细石混凝土持钉层时,只有将持钉层、保温层和基层有效地连接成一个整体,才能保证瓦屋面铺装和使用的安全,为此,细石混凝土持钉层的厚度不应小于35mm,混凝土强度等级、钢筋网和锚筋的直径和间距应按具体工程设计。基层预埋锚筋应伸出保温层20mm,并与钢筋网采用焊接或绑扎连牢。锚筋应在屋脊和檐口、檐沟部位的结构板内预埋,以确保持钉层的受力合理和施工方便。

5.8.5  顺水条的作用是压紧防水垫层,并使其在瓦片下能留出一定高度的空间,瓦缝中渗下的水可沿顺水条流走,所以顺水条的铺钉方向一定要垂直屋脊方向,间距不宜大于500mm。顺水条铺钉后表面平整,才能保证其上的挂瓦条铺钉平整。由于烧结瓦、混凝土瓦的规格不一、屋面坡度不一,所以必须按瓦片尺寸和屋面坡长计算铺瓦档数,并在屋面上按档数弹出挂瓦条位置线。在铺钉挂瓦条时,一定要铺钉牢固,不得漏钉,以防挂瓦后变形脱落,另外在铺钉挂瓦条时应在屋面上拉通线,并使挂瓦条的上表面在同一斜面上,以确保挂瓦后屋面平整。

5.8.6  在瓦屋面的施工过程中,运到屋面上的烧结瓦、混凝土瓦,应均匀分散地堆放在屋面的两坡,铺瓦应由两坡从下到上对称铺设,是考虑到烧结瓦、混凝土瓦的重量较大,如果集中堆放在一起,或是铺瓦时两坡不对称铺设,都会对屋盖支撑系统产生过大的不对称施工荷载,使屋面结构的受力情况发生较大的变化,严重时甚至会导致屋面结构破坏事故。

5.8.7  在铺挂烧结瓦、混凝土瓦时,瓦片之间应排列整齐,紧密搭接、瓦榫落槽,瓦脚挂牢,做到整体瓦面平整,横平竖直,才能实现外表美观,尤其是不得有张口、翘角现象,否则冷空气或雨水易沿缝口渗入室内造成屋面渗漏。

5.8.8  脊瓦铺设时要做到脊瓦搭盖间距均匀,屋脊或斜脊应成一直线,无起伏现象,以确保美观。脊瓦与坡面瓦之间的缝隙应用聚合物水泥砂浆嵌填,以减少因砂浆干缩而引起的裂缝。沿山墙的一行瓦,由于瓦边裸露,不仅雨雪易由此处渗入,而且刮大风时也易将瓦片掀起,故此部分宜用聚合物水泥砂浆抹出披水线,将瓦片封固。

5.8.9  根据烧结瓦、混凝土瓦屋面多年使用的经验,在调查研究的基础上规定了瓦片铺装时相关部位的构造尺寸。

5.8.10  烧结瓦、混凝土瓦均为脆性材料,在瓦屋面上受到外力冲击或重物堆压时,瓦片极易断裂、破碎,损坏了瓦屋面的整体防水功能,故本条强调了瓦屋面的成品保护,以确保瓦屋面的使用功能。

5.8.11  由于瓦片是脆性材料,易断裂或碰碎,所以在瓦片的装卸运输过程中应轻拿轻放,不得抛扔、碰撞,以避免将瓦片损坏。

5.8.12  本条规定了进场的烧结瓦、混凝土瓦需进行的物理性能检验项目。

5.8.13  在铺设沥青瓦前应根据屋面坡长的具体尺寸,按照沥青瓦的规格及搭盖要求,在屋面基层上弹水平及垂直基准线,然后按线的位置铺设沥青瓦,以确保沥青瓦片之间的搭盖尺寸。

5.8.14  檐口部位施工时,宜先铺设金属滴水板或双层檐口瓦,并将其与基层固定牢固,然后再铺设防水垫层。檐口沥青瓦应满涂沥青胶结材料,以确保粘结牢固,避免翘边、张口。

5.8.15  铺设沥青瓦时,相邻两层沥青瓦拼缝及切口均应错开,上下层不得重合。因为沥青瓦上的切口是用来分开瓦片的缝隙,瓦片被切口分离的部分,是在屋面上铺设后外露的部分,如果切口重合不但易造成屋面渗漏,而且也影响屋面外表美观,失去沥青瓦屋面应有的效果。起始层瓦由瓦片经切除垂片部分后制得,是避免瓦片过于重叠而引起折痕。起始层瓦沿檐口平行铺设并伸出檐口10mm,这是防止檐口爬水现象的举措。露出瓦切口,但不得超过切口长度,是确保沥青瓦铺设质量的关键。

5.8.16  檐口和屋脊部位,易受强风或融雪损坏,发生渗漏现象比较普遍。为确保其防水性能,本条规定屋面周边的檐口和屋脊部位沥青瓦应采用满粘加固措施。

5.8.17  沥青瓦是薄而轻的片状材料,瓦片是以钉为主,以粘为辅的方法与基层固定,所以本条规定了固定钉应垂直钉入持钉层内,同时规定了固定钉钉入不同持钉层的深度,以保证固定钉有足够的握裹力,防止因大风等外力作用导致沥青瓦片脱落损坏。固定钉的钉帽必须压在上一层沥青瓦的下面,不得外露,以防固定钉锈蚀损坏。固定钉的钉帽应钉平,才能使上下两层沥青瓦搭盖平整,粘结严密。

5.8.18  在沥青瓦屋面上铺设脊瓦时,脊瓦应顺年最大频率风向搭接,以避免因逆风吹而张口。脊瓦应盖住两坡面瓦每边不小于150mm,脊瓦与脊瓦的搭盖面积不应小于脊瓦面积的1/2,这样才能使两坡面的沥青瓦通过脊瓦形成一个整体,以确保屋面工程质量。

5.8.19  沥青瓦屋面与立墙或伸出屋面的烟囱、管道的交接处,是屋面防水的薄弱环节,如果处理不好就容易在这些部位出现渗漏,所以本条规定在上述部位的周边与立面250mm范围内,应先铺设附加层,以增强这些部位的防水处理。然后再在其上用沥青胶结材料满涂粘贴一层沥青瓦片,使之与屋面上的沥青瓦片连成一个整体。

5.8.20  沥青瓦屋面的天沟是屋面雨水集中的部位,也是屋面变形较敏感的部位,处理不好就容易造成渗漏,所以施工时不论是采用搭接式、编织式或敞开式铺贴,都要保证天沟顺直,才能排水畅通。天沟部位的沥青瓦应满涂沥青胶粘材料与沟底防水垫层粘结牢固,沥青瓦之间的搭接缝应密封严密,以防止天沟中的水渗入瓦下。

5.8.21  本条对沥青瓦的贮运、保管作了规定。

5.8.22  本条规定了进场的沥青瓦需进行的物理性能检验项目。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

屋面工程技术规范 GB50345-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读