中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 保护层和隔离层施工


5.7.1  施工完的防水层应进行雨后观察、淋水或蓄水试验,并应在合格后再进行保护层和隔离层的施工。

5.7.2  保护层和隔离层施工前,防水层或保温层的表面应平整、干净。

5.7.3  保护层和隔离层施工时,应避免损坏防水层或保温层。

5.7.4  块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层表面的坡度应符合设计要求,不得有积水现象。

5.7.5  块体材料保护层铺设应符合下列规定:

      1  在砂结合层上铺设块体时,砂结合层应平整,块体间应预留10mm的缝隙,缝内应填砂,并应用1:2水泥砂浆勾缝;

      2  在水泥砂浆结合层上铺设块体时,应先在防水层上做隔离层,块体间应预留10mm的缝隙,缝内应用1:2水泥砂浆勾缝;

      3  块体表面应洁净、色泽一致,应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。

5.7.6  水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设应符合下列规定:

      1  水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设前,应在防水层上做隔离层;

      2  细石混凝土铺设不宜留施工缝;当施工间隙超过时间规定时,应对接槎进行处理;

      3  水泥砂浆及细石混凝土表面应抹平压光,不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

5.7.7  浅色涂料保护层施工应符合下列规定:

      1  浅色涂料应与卷材、涂膜相容,材料用量应根据产品说明书的规定使用;

      2  浅色涂料应多遍涂刷,当防水层为涂膜时,应在涂膜固化后进行;

      3  涂层应与防水层粘结牢固,厚薄应均匀,不得漏涂;

      4  涂层表面应平整,不得流淌和堆积。

5.7.8  保护层材料的贮运、保管应符合下列规定:

      1  水泥贮运、保管时应采取防尘、防雨、防潮措施;

      2  块体材料应按类别、规格分别堆放;

      3  浅色涂料贮运、保管环境温度,反应型及水乳型不宜低于5℃,溶剂型不宜低于0℃;

      4  溶剂型涂料保管环境应干燥、通风,并应远离火源和热源。

5.7.9  保护层的施工环境温度应符合下列规定:

      1  块体材料干铺不宜低于-5℃,湿铺不宜低于5℃;

      2  水泥砂浆及细石混凝土宜为5℃~35℃;

      3  浅色涂料不宜低于5℃。

5.7.10  隔离层铺设不得有破损和漏铺现象。

5.7.11  干铺塑料膜、土工布、卷材时,其搭接宽度不应小于50mm,铺设应平整,不得有皱折。

5.7.12  低强度等级砂浆铺设时,其表面应平整、压实,不得有起壳和起砂等现象。

5.7.13  隔离层材料的贮运、保管应符合下列规定:

      1  塑料膜、土工布、卷材贮运时,应防止日晒、雨淋、重压;

      2  塑料膜、土工布、卷材保管时,应保证室内干燥、通风;

      3  塑料膜、土工布、卷材保管环境应远离火源、热源。

5.7.14  隔离层的施工环境温度应符合下列规定:

      1  干铺塑料膜、土工布、卷材可在负温下施工;

      2  铺抹低强度等级砂浆宜为5℃~35℃。

条文说明

5.7.1~5.7.3  这三条按每道工序之间验收的要求,强调对防水层或保温层的检验,可防止防水层被保护层覆盖后,存在未解决的问题;同时做好清理工作和施工维护工作,保证防水层和保温层的表面平整、干净,避免施工作业中人为对防水层和保温层造成损坏。

5.7.4  本条强调保护层施工后的表面坡度,不得因保护层的施工而改变屋面的排水坡度,造成积水现象。

5.7.5  本条对块体材料保护层的铺设作出要求,注意要区分块体间缝隙与分格缝,块体间缝用水泥砂浆勾缝,每10m留设的分格缝应用密封材料嵌缝。

5.7.6  在水泥初凝前完成抹平和压光;水泥终凝后应充分养护,可避免保护层表面出现起砂、起皮现象。由于收缩和温差的影响,水泥砂浆及细石混凝土保护层预先留设分格缝,使裂缝集中于分格缝中,可减少大面积开裂的现象。

5.7.7  当采用浅色涂料做保护层时,涂刷时涂刷的遍数越多,涂层的密度就越高,涂层的厚度越均匀;堆积会造成不必要的浪费,还会影响成膜时间和成膜质量,流淌会使涂膜厚度达不到要求,涂料与防水层粘结是否牢固,其厚度能否达到要求,直接影响到屋面防水层的耐久性;因此,涂料保护层必须与防水层粘结牢固和全面覆盖,厚薄均匀,才能起到对防水层的保护作用。

5.7.8  本条分别对水泥、块体材料和浅色涂料的贮运、保管提出要求。

5.7.9  本条规定了块体材料、水泥砂浆、细石混凝土等的施工环境温度,若在负温下施工,应采取必要的防冻措施。

5.7.10  为了消除保护层与防水层之间的粘结力及机械咬合力,隔离层必须使保温层与防水层完全隔离,对隔离层破损或漏铺部位应及时修复。

5.7.11、5.7.12  对隔离层铺设提出具体质量要求。

5.7.13  本条对隔离层材料的贮运、保管提出要求。

5.7.14  干铺塑料膜、土工布或卷材,可在负温下施工,但要注意材料的低温开卷性,对于沥青基卷材,应选择低温柔性好的卷材。铺抹低强度砂浆施工环境温度不宜低于5℃。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

屋面工程技术规范 GB50345-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读