5.3 保温层和隔热层施工


5.3.1  严寒和寒冷地区屋面热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。

5.3.2  倒置式屋面保温层施工应符合下列规定:

      1  施工完的防水层,应进行淋水或蓄水试验,并应在合格后再进行保温层的铺设;

      2  板状保温层的铺设应平稳,拼缝应严密;

      3  保护层施工时,应避免损坏保温层和防水层。

5.3.3  隔汽层施工应符合下列规定:

      1  隔汽层施工前,基层应进行清理,宜进行找平处理;

      2  屋面周边隔汽层应沿墙面向上连续铺设,高出保温层上表面不得小于150mm;

      3  采用卷材做隔汽层时,卷材宜空铺,卷材搭接缝应满粘,其搭接宽度不应小于80mm;采用涂膜做隔汽层时,涂料涂刷应均匀,涂层不得有堆积、起泡和露底现象;

      4  穿过隔汽层的管道周围应进行密封处理。

5.3.4  屋面排汽构造施工应符合下列规定:

      1  排汽道及排汽孔的设置应符合本规范第4.4.5条的有关规定;

      2  排汽道应与保温层连通,排汽道内可填入透气性好的材料;

      3  施工时,排汽道及排汽孔均不得被堵塞;

      4  屋面纵横排汽道的交叉处可埋设金属或塑料排汽管,排汽管宜设置在结构层上,穿过保温层及排汽道的管壁四周应打孔。排汽管应作好防水处理。

5.3.5  板状材料保温层施工应符合下列规定:

      1  基层应平整、干燥、干净;

      2  相邻板块应错缝拼接,分层铺设的板块上下层接缝应相互错开,板间缝隙应采用同类材料嵌填密实;

      3  采用干铺法施工时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,并应铺平垫稳;

      4  采用粘结法施工时,胶粘剂应与保温材料相容,板状保温材料应贴严、粘牢,在胶粘剂固化前不得上人踩踏;

      5  采用机械固定法施工时,固定件应固定在结构层上,固定件的间距应符合设计要求。

5.3.6  纤维材料保温层施工应符合下列规定:

      1  基层应平整、干燥、干净;

      2  纤维保温材料在施工时,应避免重压,并应采取防潮措施;

      3  纤维保温材料铺设时,平面拼接缝应贴紧,上下层拼接缝应相互错开;

      4  屋面坡度较大时,纤维保温材料宜采用机械固定法施工;

      5  在铺设纤维保温材料时,应做好劳动保护工作。

5.3.7  喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合下列规定:

      1  基层应平整、干燥、干净;

      2  施工前应对喷涂设备进行调试,并应喷涂试块进行材料性能检测;

      3  喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定;

      4  喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计量,发泡厚度应均匀一致;

      5  一个作业面应分遍喷涂完成,每遍喷涂厚度不宜大于15mm,硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人;

      6  喷涂作业时,应采取防止污染的遮挡措施。

5.3.8  现浇泡沫混凝土保温层施工应符合下列规定:

      1  基层应清理干净,不得有油污、浮尘和积水;

      2  泡沫混凝土应按设计要求的干密度和抗压强度进行配合比设计,拌制时应计量准确,并应搅拌均匀;

      3  泡沫混凝土应按设计的厚度设定浇筑面标高线,找坡时宜采取挡板辅助措施;

      4  泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m,泵送时应采取低压泵送;

      5  泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm,终凝后应进行保湿养护,养护时间不得少于7d。

5.3.9  保温材料的贮运、保管应符合下列规定:

      1  保温材料应采取防雨、防潮、防火的措施,并应分类存放;

      2  板状保温材料搬运时应轻拿轻放;

      3  纤维保温材料应在干燥、通风的房屋内贮存,搬运时应轻拿轻放。

5.3.10  进场的保温材料应检验下列项目:

      1  板状保温材料:表观密度或干密度、压缩强度或抗压强度、导热系数、燃烧性能;

      2  纤维保温材料应检验表观密度、导热系数、燃烧性能。

5.3.11  保温层的施工环境温度应符合下列规定:

      1  干铺的保温材料可在负温度下施工;

      2  用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5℃;

      3  喷涂硬泡聚氨酯宜为15℃~35℃,空气相对湿度宜小于85%,风速不宜大于三级;

      4  现浇泡沫混凝土宜为5℃~35℃。

5.3.12  种植隔热层施工应符合下列规定:

      1  种植隔热层挡墙或挡板施工时,留设的泄水孔位置应准确,并不得堵塞;

      2  凹凸型排水板宜采用搭接法施工,搭接宽度应根据产品的规格具体确定;网状交织排水板宜采用对接法施工;采用陶粒作排水层时,铺设应平整,厚度应均匀;

      3  过滤层土工布铺设应平整、无皱折,搭接宽度不应小于100mm,搭接宜采用粘合或缝合处理;土工布应沿种植土周边向上铺设至种植土高度;

      4  种植土层的荷载应符合设计要求;种植土、植物等应在屋面上均匀堆放,且不得损坏防水层。

5.3.13  架空隔热层施工应符合下列规定:

      1  架空隔热层施工前,应将屋面清扫干净,并应根据架空隔热制品的尺寸弹出支座中线;

      2  在架空隔热制品支座底面,应对卷材、涂膜防水层采取加强措施;

      3  铺设架空隔热制品时,应随时清扫屋面防水层上的落灰、杂物等,操作时不得损伤已完工的防水层;

      4  架空隔热制品的铺设应平整、稳固,缝隙应勾填密实。

5.3.14  蓄水隔热层施工应符合下列规定:

      1  蓄水池的所有孔洞应预留,不得后凿。所设置的溢水管、排水管和给水管等,应在混凝土施工前安装完毕;

      2  每个蓄水区的防水混凝土应一次浇筑完毕,不得留置施工缝;

      3  蓄水池的防水混凝土施工时,环境气温宜为5℃~35℃,并应避免在冬期和高温期施工;

      4  蓄水池的防水混凝土完工后,应及时进行养护,养护时间不得少于14d;蓄水后不得断水;

      5  蓄水池的溢水口标高、数量、尺寸应符合设计要求;过水孔应设在分仓墙底部,排水管应与水落管连通。

条文说明

5.3.1  严寒和寒冷地区的屋面热桥部位,对于屋面总体保温效果影响较大,应按设计要求采取节能保温隔断热桥等措施。当缺少设计要求时,施工单位应提出办理洽商或按施工技术方案进行处理。完工后用热工成像设备进行扫描检查,可以判定其处理措施是否有效。

5.3.2  进行淋水或蓄水试验是为了检验防水层的质量,大面积屋面应进行淋水试验,檐沟、天沟等部位应进行蓄水试验,合格后方能进行上部保温层的施工。

    保护层施工时如损坏了保温层和防水层,不但会降低使用功能,而且屋面一旦出现渗漏,很难找到渗漏部位,也不便于及时修复。

5.3.3  本条对隔汽层施工作出了规定:

    1  隔汽层施工前,应清理结构层上的松散杂物,凸出基层表面的硬物应剔平扫净。同时基层应作找平处理。

    2  隔汽层铺设在保温层之下,可采用一般的防水卷材或涂料,其做法与防水层相同。规定屋面周边隔汽层应沿墙面向上铺设,并高出保温层上表面不得小于150mm。

    3  考虑到隔汽层被保温层、找平层等埋压,卷材隔汽层可采用空铺法进行铺设。为了提高卷材搭接部位防水隔汽的可靠性,搭接缝应采用满粘法,搭接宽度不应小于80mm。采用涂膜做隔汽层时,涂刷质量对隔汽效果影响极大,涂料涂刷应均匀,涂层无堆积、起泡和露底现象。

    4  若隔汽层出现破损现象,将不能起到隔绝室内水蒸气的作用,严重影响保温层的保温效果,故应对管道穿过隔汽层破损部位进行密封处理。

5.3.4  埋设排汽管是排汽构造的主要形式,穿过保温层的排汽管及排汽道的管壁四周应均匀打孔,以保证排汽的畅通。排汽管周围与防水层交接处应做附加层,排汽管的泛水处及顶部应采取防止雨水进入的措施。

5.3.5  板状材料保温层采用上下层保温板错缝铺设,可以防止单层保温板在拼缝处的热量泄漏,效果更佳。干铺法施工时,应铺平垫稳、拼缝严密,板间缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实;粘结法施工时,板状保温材料应贴严粘牢,在胶粘剂固化前不得上人踩踏。

    本条还增加了机械固定法施工,即使用专用螺钉和垫片,将板状保温材料定点钉固在结构上。

5.3.6  纤维材料保温层分为板状和毡状两种。由于纤维保温材料的压缩强度很小,是无法与板状保温材料相提并论的,故本条提出纤维保温材料在施工时应避免重压。板状纤维保温材料多用于金属压型板的上面,常采用螺钉和垫片将保温板与压型板固定,固定点应设在压型板的波峰上。毡状纤维保温材料用于混凝土基层的上面时,常采用塑料钉先与基层粘牢,再放入保温毡,最后将塑料垫片与塑料钉端热熔焊接。毡状纤维保温材料用于金属压型板的下面时,常采用不锈钢丝或铝板制成的承托网,将保温毡兜住并与檩条固定。

    还特别提醒:在铺设纤维保温材料时,应重视做好劳动保护工作。纤维保温材料一般都采用塑料膜包装,但搬运和铺设纤维保温材料时,会随意掉落矿物纤维,对人体健康造成危害。施工人员应穿戴头罩、口罩、手套、鞋、帽和工作服,以防矿物纤维刺伤皮肤和眼睛或吸入肺部。

5.3.7  本条对喷涂硬泡聚氨酯保温层施工作出规定:

    1  喷涂硬泡聚氨酯保温层的基层表面要求平整,是为了保证保温层厚度均匀且表面达到要求的平整度;基层要求干净、干燥,是为了增强保温层与基层的粘结。

    2  喷涂硬泡聚氨酯必须使用专用喷涂设备,并应进行调试,使喷涂试块满足材料性能要求;喷涂时喷枪与施工基面保持一定距离,是为了控制喷涂硬泡聚氨酯保温层的厚度均匀,又不至于使材料飞散;喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应多遍喷涂完成,是为了能及时控制、调整喷涂层的厚度,减少收缩影响。一般情况下,聚氨酯发泡、稳定及固化时间约需15min,故规定施工后20min内不能上人,防止损坏保温层。

    3  由于喷涂硬泡聚氨酯施工受气候影响较大,若操作不慎会引起材料飞散,污染环境,故施工时应对作业面外易受飞散物污染的部位,如屋面边缘、屋面上的设备等采取遮挡措施。

    4  因聚氨酯硬泡体的特点是不耐紫外线,在阳光长期照射下易老化,影响使用寿命,故要求喷涂施工完成后,及时做保护层。

5.3.8  本条对现浇泡沫混凝土保温层施工作出规定:

    1  基层质量对于现浇泡沫混凝土质量有很大影响,浇筑前湿润基层可以阻止其从现浇泡沫混凝土中吸收水分,但应防止因积水而产生粘结不良或脱层现象。

    2  一般来说泡沫混凝土密度越低,其保温性能越好,但强度越低。泡沫混凝土配合比设计应按干密度和抗压强度来配制,并按绝对体积法来计算所组成各种材料的用量。配合比设计时,应先通过试配确保达到设计所要求的导热系数、干密度及抗压强度等指标。影响泡沫混凝土性能的一个很重要的因素是它的孔结构,细致均匀的孔结构有利于提高泡沫混凝土的性能。按泡沫混凝土生产工艺要求,对水泥、掺合料、外加剂、发泡剂和水必须计量准确;水泥料浆应预先搅拌2min,不得有团块及大颗粒存在,再将发泡机制成的泡沫与水泥料浆混合搅拌5min~8min,不得有明显的泡沫飘浮和泥浆块出现。

    3  泡沫混凝土浇筑前,应设定浇筑面标高线,以控制浇筑厚度。泡沫混凝土通常是保温层兼找坡层使用,由于坡面浇筑时混凝土向下流淌,容易出现沉降裂缝,故找坡施工时应采取模板辅助措施。

    4  泡沫混凝土的浇筑出料口离基层不宜超过1m,采用泵送方式时,应采取低压泵送。主要是为了防止泡沫混凝土料浆中泡沫破裂,而造成性能指标的降低。

    5  泡沫混凝土厚度大于200mm时应分层浇筑,否则应按施工缝进行处理。在泡沫混凝土凝结过程中,由于伴随有泌水、沉降、早期体积收缩等现象,有时会产生早期裂缝,所以在泡沫混凝土施工时应尽量降低浇筑速度和减少浇筑厚度,以防止混凝土终凝前出现沉降裂缝。在泡沫混凝土硬化过程中,由于水分蒸发原因产生脱水收缩而引起早期干缩裂缝,预防干裂的措施主要是采用塑料布将外露的全部表面覆盖严密,保持混凝土处于润湿状态。

5.3.9  大部分保温材料强度较低,容易损坏,同时怕雨淋受潮,为保证材料的规格质量,应当做好贮运、保管工作,减少材料的损坏。

5.3.10  本条规定了进场的板状保温材料、纤维保温材料需进行的物理性能检验项目。

5.3.11  用水泥砂浆粘贴板状材料,在气温低于5℃时不宜施工,但随着新型防冻外加剂的使用,有可靠措施且能够保证质量时,根据工程实际情况也可在5℃以下时施工。

    现场喷涂硬泡聚氨酯施工时,气温过高或过低均会影响其发泡反应,尤其是气温过低时不易发泡。采用喷涂工艺施工,如果喷涂时风速过大则不易操作,故对施工时的风速也相应作出了规定。

5.3.12  本条对种植隔热层施工作出具体规定:

    1  种植隔热层挡墙泄水孔是为了排泄种植土中过多的水分而设置的,若留设位置不正确或泄水孔被堵塞,种植土中过多的水分不能排出,不仅会影响使用,而且会对防水层不利;

    2  排水层是指能排出渗入种植土中多余水分的构造层,排水层的施工必须与排水管、排水沟、水落口等排水系统连接且不得堵塞,保证排水畅通;

    3  过滤层土工布应沿种植土周边向上敷设至种植土高度,以防止种植土的流失而造成排水层堵塞;

    4  考虑到种植土和植物的重量较大,如果集中堆放在一起或不均匀堆放,都会使屋面结构的受力情况发生较大的变化,严重时甚至会导致屋面结构破坏事故,种植土层的荷载尤其应严格控制,防止过量超载。

5.3.13  本条对架空隔热层施工作出具体规定:

    1  做好施工前的准备工作,以保证施工顺利进行;

    2  考虑架空隔热制品支座部位负荷增大,支座底面的卷材、涂膜均属于柔性防水,若不采取加强措施,容易造成支座下的防水层破损,导致屋面渗漏;

    3  由于架空隔热层对防水层可起到保护作用,一般屋面防水层上不做保护层,所以在铺设架空隔热制品或清扫屋面上的落灰、杂物时,均不得损伤防水层;

    4  考虑到屋面在使用中要上人清扫等情况,架空隔热制品的敷设应做到平整和稳固,板缝应以勾填密实为好,使板块形成一个整体。

5.3.14  本条对蓄水隔热层施工作出具体规定:

    1  由于蓄水池的特殊性,孔洞后凿不宜保证质量,故强调所有孔洞应预留;

    2  为了保证每个蓄水区混凝土的整体防水性,防水混凝土应一次浇筑完毕,不得留施工缝,避免因接缝处理不好而导致裂缝;

    3  蓄水隔热层完工后,应在混凝土终凝时进行养护,养护后方可蓄水,并不可断水,防止混凝土干涸开裂;

    4  溢水口的标高、数量、尺寸应符合设计要求,以防止暴雨溢流。

查找 上节 下节 条文