12.7 接地电阻


12.7.1 测试仪器应采用接地电阻测试仪,分辨率应大于0.001Ω。

12.7.2 接地电阻测试方法应符合下列要求:

    1 应采用截面面积不小于2.5m㎡的铜芯软电线或电缆作为辅助线缆,并使用接地电阻测试仪测试辅助线的电阻值R0;

    2 应以局部等电位联结箱作为参考点,辅助线缆一端连接参考点,辅助线另一端与被测点分别连接接地电阻测试仪,应连续测试三次取平均值R1

    3 局部等电位联结箱与被测点之间的电阻值R应按下式计算: