11.3 电磁屏蔽门安装


11.3.1 旋转电磁屏蔽门施工应符合下列规定:

    1 在焊接或拼装门框时,不得使门框变形,门框平面不平度不应大于2/1000;

    2 门框安装后应进行操作机构的调试和试运行,在无误后进行门扇安装;

    3 安装门扇时,门扇上的刀口与门框上的簧片接触应均匀一致。

11.3.2 平移电磁屏蔽门的安装应符合下列规定:

    1 焊接后的变形量及间距应符合设计要求。门扇、门框平面不平度不应大于1.5/1000,门扇对中位移不应大于1.5mm。

    2 在安装气密电磁屏蔽门扇时,应保证内外气压囊压力均匀一致,充气压力不应小于0.15MPa,气管连接处不应漏气。

条文说明

11.3.1 本条提出对旋转电磁屏蔽门的安装要求。

    1 电磁屏蔽门门框平面不平度超过2/1000后,门框的变形将直接影响屏蔽门与门框的合装精度,导致屏蔽门的屏蔽指标下降。

    3 电磁屏蔽门门扇上的刀口与门框上的簧片接触压力如果不均匀,长时间使用会造成个别接触点断开,产生电磁波的泄漏。

11.3.2 本条提出对平移屏蔽门的施工要求。

    1 平移屏蔽门门框平面不平度超过1.5/1000,门扇对中位移超过1.5mm,将直接影响屏蔽门门扇与门框的合装精度,导致屏蔽门的屏蔽指标下降。

    2 平移屏蔽门门框簧片内气囊电动充气后,门框内外簧片顶至门扇内外面,至一定压力后,气囊停止充气,使簧片和门扇紧密接触,达到电磁屏蔽作用。为了保持设定的压力,要求各连接管道不得漏气。