中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.6 施工验收


9.6.1 交接验收应符合下列要求:

    1 配线柜的安装位置应符合设计要求;

    2 配线架的压接应正确、牢固;

    3 走线架、槽的安装位置应符合设计要求;

    4 线缆的敷设应符合设计要求;

    5 线缆的标识应清晰、牢固;

    6 线缆的测试结果应符合技术要求;

    7 设备的安装位置应符合设计要求,安装牢固;

    8 设备的标识应清晰、牢固;

    9 系统测试结果应符合相关技术文件要求。

9.6.2 网络相通连通性测试前应符合下列要求:

    1 检测配线柜的安装及配线架的压接应符合技术文件要求;

    2 检查走线架、槽的规格、型号和安装方式应符合设计文件要求;

    3 检查线缆的规格、型号、敷设方式及标识应符合设计文件要求;

    4 进行线缆系统电气性能测试和光缆系统性能测试,线缆系统的测试应符合现行国家标准现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的有关规定的有关规定;

    5 线缆系统各项测试应按本规范附录D的要求测试和记录,并在施工交接验收时提交;

    6 检查设备的规格、型号、安装方式及标识应正确、完整。

9.6.3 施工交接验收应符合本规范第3.3.2条的规定。

条文说明

9.6.2 关于系统检测的说明:

    5 附录D的测试记录表中电缆系统的测试项目是规定的基本测试项目。其他的项目可根据工程具体情况和用户的要求及现场测试仪器的功能选择测试。

    附录D的测试记录表主要强调的是测试项目,如用户同意,可采用专业电缆测试设备,也可用专业测试软件直接打印的表格来代替。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读