中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.5 工程验收


主控项目

10.5.1  防水卷材、保温隔热材料及其配套材料的质量应符合设计要求。

        检验方法:观察检查和检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。

10.5.2  屋脊、天沟、檐沟、檐口、山墙、立墙和穿出屋面设施的细部构造,应符合设计要求。

        检验方法:观察检查和尺量检查。

10.5.3  板状保温隔热材料的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于4mm。

        检验方法:用钢针插入和尺量检查。

10.5.4  喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于3mm。

        检验方法:用钢针插入或尺量检查。

10.5.5  防水卷材搭接缝必须严密。

        检验方法:热熔搭接和热风焊接搭接可通过目测。焊缝应有熔浆挤出,用平头螺丝刀顺焊缝边缘挑试,无漏焊为合格。胶粘带搭接可通过目测和淋水试验方法测试,无剥离、无水印为合格。

10.5.6  采用机械固定法施工的防水卷材和保温板固定件的规格、布置方式、位置和数量应符合设计要求。

        检验方法:观察检查和尺量检查。

10.5.7  防水卷材屋面竣工后不得渗漏。

        检验方法:雨后或进行2h淋水,观察检查。

一般项目

10.5.8  防水卷材铺设应顺直,不得扭曲。

        检验方法:观察检查和尺量检查。

10.5.9  防水卷材搭接边应清洁、干燥。

        检验方法:观察检查。

10.5.10  板状保温隔热材料铺设应紧贴基层,铺平垫稳,固定牢固,拼缝严密。

        检验方法:观察检查。

10.5.11  板状保温隔热材料平整度的允许偏差为5mm。

        检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。

10.5.12  板状保温隔热材料接缝高差的允许偏差为2mm。

        检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。

10.5.13  喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的平整度允许偏差为5mm。

        检验方法:用1m靠尺和楔形塞尺检查。

10.5.14  隔离层、隔汽层的搭接宽度应符合设计要求。

        检验方法:尺量检查。

条文说明

主控项目

10.5.5  要求焊缝有熔浆挤出,是为了对防水卷材边缘部位的胎基封闭,避免其吸水导致分层剥离。对于焊接的搭接缝采用目测检测;对于胶粘带搭接,可通过淋水后检查,如有粘结不实或有孔隙,则其搭接部位经淋水后会有水印。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读