中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 工程验收


主控项目

6.5.1  沥青瓦、保温隔热材料及其配套材料的质量应符合设计要求。

        检验方法:观察检查和检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。

6.5.2  屋脊、天沟、檐沟、檐口、山墙、立墙和穿出屋面设施的细部构造,应符合设计要求。

        检验方法:观察检查和尺量检查。

6.5.3  板状保温隔热材料的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于4mm。

        检验方法:用钢针插入和尺量检查。

6.5.4  喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于3mm。

        检验方法:用钢针插入和尺量检查。

6.5.5  沥青瓦所用固定钉数量、固定位置、牢固程度应符合产品安装要求,除屋脊部位,钉帽不得外露。屋脊外露钉帽应采用密封胶封严。

        检验方法:观察检查和尺量检查。

6.5.6  沥青瓦的搭接尺寸应符合产品安装要求,外露面尺寸应符合本规范第6.4.4条的规定。

        检验方法:观察检查和尺量检查。

6.5.7  沥青瓦屋面竣工后不得渗漏。

        检验方法:雨后或进行2h淋水,观察检查。

6.5.8  防水垫层主控项目的质量验收应按本规范第5.5节的规定执行。

一般项目

6.5.9  沥青瓦瓦面应平整,边角无翘起。

        检验方法:观察检查。

6.5.10  沥青瓦的铺设方法应正确;沥青瓦之间的对缝上下层不得重合。

        检验方法:观察检查。

6.5.11  持钉层应平整、干燥,细石混凝土持钉层不得有疏松、开裂、空鼓等现象。持钉层表面平整度误差不应大于5mm。

        检验方法:观察检查和用2m靠尺检查。

6.5.12  板状保温隔热材料铺设应紧贴基层,铺平垫稳,固定牢固,拼缝严密。

        检验方法:观察检查。

6.5.13  板状保温隔热材料的平整度允许偏差为5mm。

        检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。

6.5.14  板状保温隔热材料接缝高差的允许偏差为2mm。

        检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。

6.5.15  喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的平整度允许偏差为5mm。

        检验方法:用1m靠尺和楔形塞尺检查。

6.5.16  防水垫层一般项目的质量验收应按本规范第5.5节的规定执行。

条文说明

主控项目

6.5.5  钉帽突出沥青瓦,瓦片互相不贴合,将严重影响持钉效果和自粘胶条的粘结效果,影响沥青瓦的防水性能和抗风性能。 钉帽亦不该嵌入沥青瓦,以防止破坏沥青瓦降低固定效果。固定钉应采用薄平型钉帽,不应采用不易贴合的沉头钉或厚钉帽。

        除屋脊部位外,沥青瓦屋面的固定钉不得外露。屋脊部位外露的固定钉应用密封膏封严。

6.5.6  沥青瓦是依靠瓦材的搭接构造防水,瓦材的搭接尺寸应满足设计和生产商的要求,不应过大。拉大外露面宽度,将产生搭接渗漏,严重影响沥青瓦的整体粘结性能和防水性能,造成屋面渗漏和瓦片脱落。

一般项目

6.5.10  沥青瓦应错缝安装,以确保达到防水效果。

6.5.11  持钉层的质量是影响瓦材固定效果和整体外观的重要前道工序,应在验收时予以注意。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读