中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 施工要点


6.4.1  防水垫层施工应符合本规范第5.4节的相关规定。

6.4.2  应在防水垫层铺设完成后进行沥青瓦的铺设。

6.4.3  铺设沥青瓦前应在屋面上弹出水平及垂直基准线,按线铺设。

6.4.4  沥青瓦外露尺寸应符合下列规定:

        1  宽度规格为333mm的沥青瓦,每张瓦片的外露部分不应大于143mm;

        2  其他沥青瓦应符合制造商规定的外露尺寸要求。

6.4.5  铺设屋面檐沟、斜天沟应保持顺直。

6.4.6  屋脊部位的施工应符合下列规定:

        1  应在斜屋脊的屋檐处开始铺设并向上直到正脊;

        2  斜屋脊铺设完成后再铺设正脊,从常年主导风向的下风侧开始铺设;

        3  应在屋脊处弯折沥青瓦,并将沥青瓦的两侧固定,用沥青基胶粘材料涂盖暴露的钉帽。

6.4.7  固定钉钉入沥青瓦,钉帽应与沥青瓦表面齐平。

6.4.8  固定钉穿入细石混凝土持钉层的深度不应小于20mm;固定钉可穿透木质持钉层。

6.4.9  板状保温隔热材料的施工应符合下列规定:

        1  基层应平整、干燥、干净;

        2  应紧贴基层铺设,铺平垫稳,固定牢固,拼缝严密;

        3  保温板多层铺设时,上下层保温板应错缝铺设;

        4  保温隔热层上覆或下衬的保护板及构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定;

        5  保温隔热材料采用机械固定施工时,保温隔热板材的压缩强度和点荷载强度应符合设计要求;

        6  机械固定施工时,固定件规格、布置方式和数量应符合设计要求。

6.4.10  喷涂硬泡聚氨酯保温隔热材料的施工应符合下列规定:

        1  基层应平整、干燥、干净;

        2  喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的厚度应符合设计要求,喷涂应平整;

        3  应使用专用喷涂设备施工,施工环境温度宜为15℃~30℃,相对湿度小于85%,不宜在风力大于三级时施工;

        4  穿出屋面的管道、设备、预埋件等,应在喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层施工前安装完毕,并做密封处理。

条文说明

6.4.2  檐沟、屋面周边、屋面与立墙及穿出屋面设施节点以及屋面避雷带等处的附加防水构造应在屋面瓦施工前完成,在屋面瓦施工后,这些部位的细部处理将难以完成。目前有许多屋面瓦施工方与防水垫层施工方不是同一单位,易造成屋面施工顺序的颠倒和防水节点施工不良,互相推诿责任。

6.4.3  沥青瓦施工应设置基准线施工,以防止随意安装,降低瓦材防水性能和影响外观。

6.4.4  沥青瓦是依靠瓦材的搭接构造防水,为防止增大外露面积引起搭接渗漏,规定外露部位的宽度非常重要。

        对于宽度规格为333mm的沥青瓦,依据《玻纤胎沥青瓦》GB 20474,沥青瓦切口深度=[沥青瓦宽度(333)-43]/2=145mm。为了确保沥青瓦切口处搭接不产生渗漏,故要求外露部位不大于143mm。

        对于其他宽度规格的沥青瓦应按照沥青瓦制造商规定的外露尺寸要求。

6.4.6  在安装屋脊部位时,由于没有上片沥青瓦覆盖固定钉,故屋脊部位外露的固定钉钉帽应涂盖沥青基胶粘材料,防止暴露锈蚀。

6.4.7  应确保固定钉的贯入深度,以保证固定钉的持钉性能、整体性能和美观性,并不得损伤沥青瓦。

6.4.9  板状保温隔热材料的铺设应符合以下规定:

        2  铺设保温隔热材料,对缝严密、固定牢固,防止后续施工导致保温隔热材料滑动。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读