中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.2 给水


11.2.1 给水系统应根据生产、生活和消防等各项用水对水质、水温、水压和水量的要求划分。
11.2.2 涤纶生产所需的生产用水、除盐水、循环冷却水的水质、水温、水压和水量应根据生产工艺的要求确定。全厂新鲜水的总用水量应根据生活用水量、生产用水量、除盐水制备用水量、循环冷却水和冷冻水的补充水量、公用设施用水量及未预见用水量之和计算,未预见用水量应按各项实际用水量之和的10%~I5%计算。总用水量应结合用水同时使用情况计算。
11.2.3 涤纶工厂循环冷却水的浓缩倍数不宜小于5,且不应小于3,水质及处理应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T50050的有关规定。
11.2.4 全厂水的重复使用率不应小于95%。
11.2.5 各给水系统设计流量应按最大小时用水量确定,支管道设计宜按秒流量计算。系统供水压力应按设计流量下最不利点所需压力,结合管网布置,经计算确定。当采用生产、消防合用给水系统时,系统应按消防时的合并流量、压力进行复核。
条文说明
11.2.1涤纶工厂的给水系统主要包括生活给水、生产给水、消防给水、除盐水、循环冷却水和冷冻水系统等,由于各给水系统对水质、水温、水压和水量的要求不同,所以给水系统的划分应经过综合比较后确定,其中循环冷却水和冷冻水应为重复使用系统。
11.2.2涤纶生产所需的生产用水、除盐水、循环冷却水的水质、水温、水压和水量,应由工艺和相关专业确定并提供设计条件。涤纶生产所需的总用水量包括新鲜水用水量和重复使用水量。其中新鲜水用水量包括生活用水量、生产用水量、除盐水制备用水量、循环冷却水和冷冻水的补充水量、公用设施用水量和未预见用水量,用水量宜结合工程同时使用情况计算,防止计算用水量偏大,造成工程不必要的浪费。其中未预见用水量可按生活用水、生产用水、除盐水制备用水、循环冷却水和冷冻水的补充水、公用设施用水之和的10%~15%计算。重复使用水量包括循环冷却水量和冷冻水量。
11.2.3涤纶工厂的循环冷却水系统通常采用间冷开式系统,冷却水的补充水往往在新鲜水的消耗量中占有很大比重,为了缓解水资源紧缺的局面,达到节约用水的目的,在现有技术条件下应尽可能提高循环冷却水浓缩倍数,从而降低补充水量。目前国内外很多企业循环冷却水浓缩倍数能达到5倍以上,所以本次标准修订,将涤纶工厂循环冷却水的推荐浓缩倍数从3倍提高到5倍,且规定不应小于3倍。循环冷却水的水质及处理应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T50050的有关规定。
11.2.4根据我国提倡建设节约型社会的有关要求,并结合近几年涤纶工厂的设计实践,涤纶工厂全厂给水重复使用率均能够达到95%以上,故确定本条规定作为涤纶工厂设计的基本要求。重复使用率应按公式(3)计算:
11.2.5在涤纶生产过程中,由于各给水系统用水量的大小存在不确定性,所以本条强调各给水系统设计流量应按最大小时用水量确定,支管道设计宜按秒流量计算。而管道设计的沿程水头损失可按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015提供的公式进行计算:
式中:i——管道单位长度水头损失(kPa/m);
           dj——管道计算内径(m);
           qg——给水设计流量(m³/s);
           Ch——海澄-威廉系数,对各种塑料管、内衬(涂)塑管,Ch=140;对铜管、不锈钢管,Ch=130;对衬水泥、树脂的铸铁管,Ch=130;对普通钢管、铸铁管,Ch=100。
       由于国内大型石油化工企业已按现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160的规定将生产给水系统和消防给水系统分为各自独立系统,各系统的供水压力可按各自系统进行计算。而对于小型企业,采用生产、消防合用给水系统时应按消防时的合并流量、压力进行复核。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读