中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 控制水平


7.2.1 涤纶工厂的主生产装置应采用过程控制系统进行集中监视、控制和管理。
7.2.2 生产线的单机、整装单元设备宜随机配带控制单元,并应根据需要将主要信号传送至控制系统进行显示和报警。重要的监控信号传输应采用专线(硬接线)方式,一般信号宜采用通信总线方式。
7.2.3 转动设备的运行状态、故障报警应根据工艺要求引入过程控制系统显示、报警和控制。
7.2.4 丝束冷却风宜采用可编程序控制器、专用工控机或主生产装置的过程控制系统进行监控。
7.2.5 油剂调配、组件清洗、胶液调配宜设置就地控制柜,可采用可编程序控制器或数显仪表对工艺过程进行就地手动或者自动控制和监视。
7.2.6 环境空调宜设置独立的控制系统,根据规模和管理需求可采用可编程序控制器、专用工控机或数显仪表进行集中或就地监控。
条文说明
7.2.1 过程控制系统(PCS)是分散型控制系统(DCS)、可编程序控制器(PLC)、工业控制计算机的统称。系统选型时应根据过程控制点数多少和控制要求合理选用。一般规模较大且模拟量较多时采用DCS系统,规模较小、数字量较多时选用PIC,规模更小时选用工业控制计算机。
7.2.2 随机控制单元的主要信号是指运行、停止、故障、公共报警、转速、马达电流、操作控制等信号。信号数量较少时或关键信号宜采用硬接线连接,数量较多时宜采用总线通信方式。为了兼顾装置监控的自动化水平、信号传输的可靠性和经济性,集中监控的信号数量和传输方式应综合平衡。
7.2.3 主流程的转动设备和旋转机械是指主生产工艺流程的熔体输送、切片输送、固相缩聚、纺丝、卷绕、后处理、浸胶等工段中的转动设备和旋转机械。
7.2.5 油剂调配、组件清洗、胶液调配过程监控点数较多、控制较复杂时选用可编程序控制器(PLC),较少时选用数显仪表进行监控。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读