中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 竖向布置


9.3.1 厂区竖向布置应满足防洪及防涝的要求,并应使厂区雨水能够及时排除。
9.3.2 厂区竖向布置宜采用平坡式,场地平整宜采用连续式。在山区建厂或困难情况时也可采用阶梯式布置。
9.3.3 厂内道路设计标高应与厂外道路高程相适应,并应合理衔接,厂区出入口道路宜略高于厂外道路。
9.3.4 厂区内场地平整标高应根据防洪、防涝、厂外道路与场地现有高程,减少土、石方工程量以及挖填基本平衡等因素确定。
9.3.5 厂区内设铁路专用线或水运码头时,应合理确定铁路或码头的设计标高。
条文说明
9.3.1 防洪与排除雨水是竖向布置的重要内容之一。应根据有关标准,合理确定场地设计标高和场地排水坡度。
9.3.2 涤纶工厂地上及地下工程管线较多,原料及成品运输较频繁,故做此规定。
9.3.3 为满足车辆运输要求并防止厂内积水,特做此规定。
9.3.4 平原地区与山区建厂竖向布置侧重点有所不同,应根据实际情况,综合考虑各种因素,合理确定场地设计标高。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读