中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.4 消防设施


12.4.1 消防设施应根据生产和储存物品火灾危险性分类及建筑物耐火等级等因素,设置消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。
12.4.2 室内外消防给水系统应符合现行国家标准《纺织工程设计防火规范》GB50565、《建筑设计防火规范》GB50016和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定,自动喷水灭火系统应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定。
12.4.3 锦纶帘子布生产用浸胶机的烘干段宜采用固定式灭火系统。
12.4.4 建筑物灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。
条文说明
12.4.3 锦纶帘子布生产用浸胶机的烘干段固定式灭火系统可采用蒸汽灭火,也可以采用氮气灭火。
12.4.4 锦纶工厂各建筑物应配置灭火器,灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。在用电房间宜配置二氧化碳灭火器,其他部位宜配置干粉灭火器。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
锦纶工厂设计标准 GB/T50639-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读