中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准

锦纶工厂设计标准

Standard for design of polyamide polymer and fiber plant

GB/T50639-2019

主编部门:中国纺织工业联合会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2019年12月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告
2019年第191号
住房和城乡建设部关于发布国家标准《锦纶工厂设计标准》的公告
    现批准《锦纶工厂设计标准》为国家标准,编号为GB/T50639一2019,自2019年12月1日起实施。原国家标准《锦纶工厂设计规范》(GB50639一2010)同时废止。
    本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gow.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2019年7月10日

    根据住房和城乡建设部《2016年工程建设标准规范制订、修订计划》(建标函〔2015〕274号)的要求,由中国纺织工业联合会和中国昆仑工程有限公司会同有关单位共同编制完成。
    在修订过程中,标准编制组经过广泛调查研究,认真总结近年来我国锦纶工厂的工程建设经验、技术进步和节能降耗成果,以及环境保护和职业安全卫生方面的经验和教训,吸收国内外新型锦纶生产技术的科技成果,并在广泛征求锦纶工厂生产、设计、科研方面专家意见的基础上,修订、增补了技术内容和技术标准,经反复讨论、修改,最后经审查定稿。
    本标准的主要技术内容是:总则,术语和符号,工艺设计,聚合设备及布置,纺丝和后处理设备及布置,工艺管道设计,辅助生产设施,自动控制和仪表,电气、电信,总图运输,建筑、结构,给水排水,供暖、通风和空气调节,环境保护,职业安全卫生等。
    本标准修订的主要技术内容是:1.修订了标准名称,将“锦纶工厂设计规范”改为“锦纶工厂设计标准”;2.修订了总则的适用范围;3.增加了环境保护、职业安全卫生等相关章节;4.增加了近年我国实现工业化的锦纶56间歇聚合工艺的有关规定;5.修订了部分节能降耗指标;6.修订了各专业的部分条文。
    本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国纺织工业联合会负责日常管理,由中国昆仑工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国昆仑工程有限公司(地址:北京市海淀区增光路21号,邮编:100037)。
    本标准主编单位:中国纺织工业联合会
    中国昆仑工程有限公同
    本标准参编单位:北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
    福建长乐恒申合纤科技有限公司
    神马实业股份有限公司
    凯赛(乌苏)生物材料有限公司
    湖南百利工程科技股份有限公司
    江苏海阳化纤有限公司
    海安县中山合成纤维有限公司
    本标准主要起草人员:许贤文 罗伟国 万网胜 刘凤 范景昌 刘强 张建仁 茹俊民 李兆春 许建明 崇杰 孙春梅 黄志刚 李利军 吴量夫 李超群 吴清华 陈学敏 陈立军 段文亮 沈华 沈家广 杨忠国 何泽涵 李晓辉 苏银 冯长龙 廖菊元
    本标准主要审查人员:刘福安 封其都 陈达俊 陈毅荷 易春旺 李熊兆 厚炳煦 胡雨前 李云华 张建民 邓军 姜立鹏 刘承彬 邵钢 鹿合林 陈耀

条文说明
    《锦纶工厂设计标准》GB/T50639一2019,经住房和城乡建设部2019年7月10日以第191号公告批准发布。
    本标准是在《锦纶工厂设计规范》GB50639一2010的基础上修订完成的。上一版的主编单位是中国纺织工业设计院(现中国昆仑工程有限公司),参编单位是北京三联虹普化工技术有限公司、湖南百利工程科技有限公司、浙江省省直建筑设计院和吉林省纺织工业设计研究院,参加单位是大连海新工程技术有限公司,主要起草人员是罗伟国、孙今权、崇杰、刘凤、秦永安、张建仁、茹俊民、汪渌、范景昌、张晨霞、马振锁、陈学敏、刘强、李道本、李学志、黄志刚、郑皓、廖菊元、翁卸元、吴清华、郑会明。
    本标准修订过程中,编制组对我国具有代表性的大型锦纶6、锦纶66和锦纶56的聚合物切片工厂、长丝工厂、短纤维工厂、工业丝工厂进行了广泛的实地调查研究,掌握第一手数据,总结了我国锦纶工程建设和生产的实践经验,同时参考了近年引进国外先进技术的生产情况,在征求行业专家意见的基础上,形成本标准。
    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《锦纶工厂设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
锦纶工厂设计标准 GB/T50639-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读