中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 管道材质选择


6.3.1 夹套管内管材质宜选用现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976中材质为06Cr19Ni10的无缝不锈钢管;夹套管外管材质选用,当介质是热媒时,宜选用现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771中材质为06Cr19Ni10的焊接不锈钢管Ⅰ类管;当介质为热水、低压蒸汽时,宜选用现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163中材质为20号钢的无缝钢管。
6.3.2 热媒输送管道应选用现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163中材质为20号钢的无缝钢管。
6.3.3 厂区管廊和车间干管输送设计压力不大于1.6MPa,设计温度在0℃~200℃的循环冷却水、工艺压缩空气、仪表压缩空气、氮气、蒸汽的管道,可选用现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中材质为Q235B的焊接钢管。
6.3.4 车间内其他输送蒸汽和冷凝水的管道应选用现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163中材质为20号钢的无缝钢管。输送氮气的管道宜选用现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771中材质为06Cr19Ni10的焊接不锈钢管,其与车间内碳钢管道连接处应设过滤器,车间氮气干管也可选用现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163中材质为20号钢的无缝钢管。
6.3.5 车间内的仪表压缩空气管道宜选用现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771中材质为06Cr19Ni10的焊接不锈钢管,也可选用现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中材质为Q235的热镀锌焊接钢管。
6.3.6 输送软化水、除盐水、纺丝油剂和工艺废水的管道可选用现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771中材质为06Cr19Ni10的焊接不锈钢管。
6.3.7 输送切片的管道应选用内壁粗糙度不大于Ra3.2,材质为06Cr19Ni10的薄壁钢管。
6.3.8 熔体夹套管外管上与热媒管道连接的短管宜选用与外管相同的材质。
6.3.9 工业丝工厂浸胶车间的化学品流体输送应选用现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976中材质为06Cr19Ni10的无缝不锈钢管。
6.3.10 当聚合使用醋酸作终止剂时,其输送管道宜选用现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976中材质为06Cr17Ni12Mo2的无缝不锈钢管。
条文说明
6.3.1 夹套管内管采用不锈钢材质有利于防止管道在安装和检修前后出现锈蚀,保证管道内壁的粗糙度不增加。而且CPL及其聚合物与铁元素接触会发生反应,影响物料质量。因此,为保让熔体质量,熔体管道仍宜采用不锈钢管道。
    夹套管外管由于压力较低,且不锈钢焊接管价格比无缝不锈钢管低,因此,采用现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB12771中材质为06Cr19Ni10的焊接不锈钢管,既可以保证安全,又可以降低管道费用。外管介质是热水、低压蒸汽时,由于内外管采用不同材质而产生的热膨胀差的问题不突出,为节约投资,可采用现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163中材质为20号钢的无缝钢管。
6.3.4 实践中,有的生产厂发生碳钢冷凝水管线腐蚀的问题,这与冷凝水回收方式有关系,设计中需统筹考虑。氮气管线在锦纶工程中主要用于保护、干燥介质,和物料密切接触,宜使用不锈钢。
    根据现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771和《流体输送用无缝不锈钢管》GB/T14976的规定,不锈钢采用新牌号和统一数字代号,原旧牌号0Cr18Ni9(俗称304不锈钢),改为新牌号06Cr19Ni10,统一数字代号为S30408。本标准采用新牌号。
6.3.8 连接短管采用与外管相同的材质,可避免对夹套外管产生接触腐蚀。
6.3.9 由于浸胶车间的甲醛、氨水等可能使用管道输送,而上述化学品具有有毒性和刺激性,因此不应采用焊接不锈钢管道。
6.3.10 由于醋酸管道局部温度较高,且管道用量不大,宜统一采用耐酸性腐蚀良好的0Cr17Ni12Mo2无缝不锈钢管。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
锦纶工厂设计标准 GB/T50639-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读