6.6 PMU系统


6.6.1 PMU系统应进行通道配置检查,PMU装置电压和电流通道的名称、变比、额定参数、数据上传周期等应满足设计要求。
6.6.2 PMU系统应进行通信状态及配置检查,PMU至主站通信状态应正常,通信和接入信息配置列表应满足设计要求。
6.6.3 PMU系统应进行数据远传功能调试,模拟站端PMU各接入信息,主站核对数据应正确无误;主站向站端PMU系统召唤实时数据,数据波形文件应显示正常。
6.6.4 PMU系统应进行自启动功能检查,站端PMU系统重启后应自动与主站建立通信连接,主站确认数据刷新、通信及各项功能均正常。
条文说明
    本节条文明确了PMU系统调试的内容及要求。